Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температурный график
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
developjkee
Для присоединения жилых зданий на абонентском вводе должна быть температура сетевой воды не более 95ºС,

Сорри за возможный флуд.
Вот такую фразу вычитал на одном из сайтов. А нигде документального подтверждения ей не нашел.
История такова .График теплоснабжения 95/70. Все абоненты присоединены на прямую, то есть без элеваторов и шайб. Соответственно 105 /70 подавать страшно, все гнилое, а речь идет за школы и сады.
1Вопрос:Каким нормативным документом запрещается топить 105/70 без элеваторов итд итп.



и 2 вопрос:в законодательстве, включая различные СанПиНы и СНиПы отсутствуют нормативы и методические указания по разработке температурного графика теплоснабжающей организации, а также обязанность органа местного самоуправления утверждать его или согласовывать.
Верно ли это высказывание?


и 3 Вопрос : как нам обьяснить(даже если мы не должны обьяснять) корретировку с 105/70 на 95/70

нагрузка на котельную 3,5 Гкал/час (в три холодных месяца)
котельная угольная ,котлы паровые в водогрейном режиме КЕ - 14 25


P.S График утвержденный 95/70 утвержден администрацией.
P.S.S Котел не может выдать 105 ,начинает погибать...
hlp pls

Бабай
Вопрос 1 - Санпин и СНиП запрещают в жилые и общественные подавать больше 100 градусов теплоноситель
Вопрос 2 - Читайте внимательнее нормы. На производство можно и паровое отопление, а в жилые и общественные, как уже сказал, есть ограничения.
Вопрос 3 - а так и объяснить. Детский сад, есть ограничение по температуре в отопительных приборах.
developjkee
Цитата(Бабай @ 20.2.2019, 18:29) *
Вопрос 1 - Санпин и СНиП запрещают в жилые и общественные подавать больше 100 градусов теплоноситель
Вопрос 2 - Читайте внимательнее нормы. На производство можно и паровое отопление, а в жилые и общественные, как уже сказал, есть ограничения.
Вопрос 3 - а так и объяснить. Детский сад, есть ограничение по температуре в отопительных приборах.

А можно ссылку где снип и сан пин запрещают подавать больше сотки? замучался искать(
ИОВ
СП 60.13330.2016
Цитата
6.1.6 ...
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать:
в жилых и общественных зданиях не более 95 °С;
developjkee
Цитата(ИОВ @ 20.2.2019, 18:43) *
СП 60.13330.2016

Восхищаюсь этим форумом .Тема закрыта ,спасибо за ответы ! rolleyes.gif
Joe
добавлю про

Цитата(developjkee @ 20.2.2019, 12:25) *
обязанность органа местного самоуправления утверждать его или согласовывать.


Согласовывать не обязаны с ними. График получается по правилам просто должен быть. Мы ростехнадзор спрашивали, нам сказали не согласовывайте (простите но пруф искать долго rolleyes.gif )
tiptop
Цитата(Бабай @ 20.2.2019, 11:29) *
Санпин и СНиП запрещают в жилые и общественные подавать больше 100 градусов теплоноситель

СНиП - это для проектировщиков. А о каком СанПиН речь идёт? unsure.gif
СИГ
Цитата(developjkee @ 20.2.2019, 11:25) *
и 2 вопрос:в законодательстве, включая различные СанПиНы и СНиПы отсутствуют нормативы и методические указания по разработке температурного графика теплоснабжающей организации, а также обязанность органа местного самоуправления утверждать его или согласовывать.
Верно ли это высказывание?
...
P.S График утвержденный 95/70 утвержден администрацией.

НПА по режимной наладке ТС, включая разработку температурного графика, - ОСТ 36-38-82 "Тепловые сети.Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения".

Температурный график СЦТ - должен быть не просто утверждён администрацией МО, а в составе схемы теплоснабжения согласно ФЗ "О теплоснабжении".
инж323
Если все же сделать схему теплоснабжения, то и выявиться что котельная не может давать 105 в сеть и вдруг получается, что её мощность меньше( хотя на выходе обязан быть УУТЭ, сданный в РТН и допущенный к эксплуатации). Но это должен, а что ж на самом деле? Якобы сеть на 95 или 105, источник не может 105 давать, .. а в итоге то с учетом мутность полная и с резервами мощности тоже, а так же с ИТП абонентов( так режем до 95 или нет в ИТП?). А утверждение схемы выявит это все( не само утверждение, а проработка ситуации с схемой). В принципе уже график сети утвержден на 97\70 и никаких элеваторов или узлов смешения не нужно, но вопрос видимо в нестыковке всего этого в местном хозяйстве тепловом. Или в "новаторстве" кого то мол перейдите на 105\70 и вот еще сколь резерва у вас будет!!!! Но все ИТП абонентов переделать придется.
developjkee
Цитата(инж323 @ 20.2.2019, 22:52) *
Если все же сделать схему теплоснабжения, то и выявиться что котельная не может давать 105 в сеть и вдруг получается, что её мощность меньше( хотя на выходе обязан быть УУТЭ, сданный в РТН и допущенный к эксплуатации). Но это должен, а что ж на самом деле? Якобы сеть на 95 или 105, источник не может 105 давать, .. а в итоге то с учетом мутность полная и с резервами мощности тоже, а так же с ИТП абонентов( так режем до 95 или нет в ИТП?). А утверждение схемы выявит это все( не само утверждение, а проработка ситуации с схемой). В принципе уже график сети утвержден на 97\70 и никаких элеваторов или узлов смешения не нужно, но вопрос видимо в нестыковке всего этого в местном хозяйстве тепловом. Или в "новаторстве" кого то мол перейдите на 105\70 и вот еще сколь резерва у вас будет!!!! Но все ИТП абонентов переделать придется.

Именно так , на выходе из котельной конечно есть УУТЭ ,но в ртн не сдан.
а на новые котлы мы вот вот переходим и там уже сможем топить 115/70.
У нас тут беготня по поводу запуску новых котлов середине сезона -_-
а тут эти недовольные абоненты , в частности школа .
Раньше там МУП все рулил , рулил, рулил, в итоге развалил.
теперь на развалинах СССР пытаемся построить что то надежное и современное.

по поводу графика 105/70 - он был при МУП ЖКХ. и дальше вы всё знаете.
оттакаякартинамалятаребята
KARTS
Цитата(developjkee @ 21.2.2019, 3:32) *
... на выходе из котельной конечно есть УУТЭ ,но в ртн не сдан.
...

Если учёт коммерческий, то действуют Правила 1034, должен быть введён в эксплуатацию, причём в составе комиссии по вводу РТН не обязатетелен.
инж323
Цитата(developjkee @ 21.2.2019, 3:32) *
Именно так , на выходе из котельной конечно есть УУТЭ ,но в ртн не сдан.
а на новые котлы мы вот вот переходим и там уже сможем топить 115/70.
У нас тут беготня по поводу запуску новых котлов середине сезона -_-
а тут эти недовольные абоненты , в частности школа .
Раньше там МУП все рулил , рулил, рулил, в итоге развалил.
теперь на развалинах СССР пытаемся построить что то надежное и современное.

по поводу графика 105/70 - он был при МУП ЖКХ. и дальше вы всё знаете.
оттакаякартинамалятаребята

Источник может, но ни одного абонента под такой график у него нет и следовательно.. не можете. Вы не можете без реконструкции абонентов перейти на другой график. А эти "недовольные абоненты" ...вообще то .. вы для них существуете и с их денег живете и работаете.
Joe
никакому РТН УУТЭ не сдается. Они им нафиг ваши счетчики не сдались.
А что в проекте то написано? какой должен быть у вас температурный график? а гидравлику сетей кто-нибудь считал?
developjkee
Цитата(Joe @ 26.2.2019, 15:38) *
никакому РТН УУТЭ не сдается. Они им нафиг ваши счетчики не сдались.
А что в проекте то написано? какой должен быть у вас температурный график? а гидравлику сетей кто-нибудь считал?

в проекте 105 70 ,гидравлику не считали
инж323
Цитата(Joe @ 26.2.2019, 9:38) *
никакому РТН УУТЭ не сдается. Они им нафиг ваши счетчики не сдались.
А что в проекте то написано? какой должен быть у вас температурный график? а гидравлику сетей кто-нибудь считал?

Учите матчасть и узнаете, что УУТЭ на выходе от генерации сдается с участием РТН. И поверяется с участием РТН. И не путайте их с УУТЭ абонентов.

Цитата(developjkee @ 27.2.2019, 14:15) *
в проекте 105 70 ,гидравлику не считали

У вас нет абонентов на сети с таким графиком. Для чего проект делался? Чисто для исполнения по договору и соблюдения задания на проектирование? Косят в задании значит и проект выполнен не для этих абонентов. Переделывать проект под существующие абоненты, или за свои шиши переводить абоненты на новый график.
Вы деньги то считатете перед тем как что то заказывать и осознаете ЧТО вы уже натворили?
KARTS
Цитата(инж323 @ 27.2.2019, 14:22) *
... УУТЭ на выходе от генерации сдается с участием РТН. И поверяется с участием РТН. ....

Если не трудно, дайте ссылку на НПА по этому вопросу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.