Суть вопроса - в ИТП имеется регулятор перепада давления Danfoss VFG2 c регулирующим элементом AFP9, установленным вниз головой. Сам регулятор на подаче. Импульсные трубки подключены соответственно на обратку и подачу после регулятора. Сервисный центр данфосс реагирует очень медленно, вот и пишу в форум.
1) Как сказано в инструкции по монтажу и ПНР, запорные краны на импульсных трубках регулир.элемента при запуске системы надо открывать только после подачи давления в систему. Вопрос - имеет ли значение последовательность открытия этих кранов? Или же надо открывать их синхронно, ведь при открытии лишь одного крана давление на мембрану с одной стороны (подачи например) не будет скомпенсировано давлением с другой стороны (обратки) - есть риск повреждения мембраны?? Давление на подаче обычно 7 бар, на обратке 4 бар.
В инструкции к советскому аналогу например сказано, что последовательность имеет значение.
2) Система уже была в эксплуатации к моему появлению на объекте. Регулятор перепад в заявленном диапазоне 0.5-3 бар не держал, а всегда занижал давление на подаче до уровня обратки. В результате плохой проток теплоносителя и неудовлетворительная работа отопления в целом. Смонтировано согласно проекта и инструкций верно. Попробовал отсоединить импульсные трубки - в них грязи нет. Подул в одно отверстие регулировочного элемента - из другого выходит воздух. Указывает ли это на повреждение мембраны?
3) Подкручивание регулировочного винта во всевозможных диапазонах - как с присоединенными импульсными трубками, так и со снятыми - эффекта не дает, регулятор нагло снижает давление подачи до уровня обратки. А если давление в сети возрастает например до 7,5 бар, регулятор начинает свистеть. Говорит ли это о том, что сам клапан залип (прикипел) в одном положении??
Написал много, не обессудьте. Спасибо всем, кто поможет))