dianasmn
Товарищи, нужна помощь!

Имеется офис площадью 471м2. Офис примыкает к незадымляемой лестничной клетке, от самой удаленной точки до эвакуационного выхода более 25м. Эвакуационный выход считаю дверь примыкающую к коридору. Есть две двери примыкающие к лестничной клетке.
Здание существующее, предусмотренный расход для ДУ 23000м3/ч. В результате расчета ДУ не влазим. В офисе не предусмотрены окна с приводом.

Вопрос следующий, возможно ли произвести модернизации с помещением, чтобы можно было бы выполнить пожарные требования?

Планировку прикладываю (перегородки двигать можно).
dianasmn
Или есть нормативы позволяющие избежать проектирование дымоудаления?
Composter
Что то не видно офиса на плане такой площадью и чтобы он примыкал к лк
rishav
Может быть Вам запроектировать новую венткамеру на этаже и новый вентилятор, выбрасывать на фасад со скоростью 20м/с?
ИОВ
Цитата(dianasmn @ 26.2.2019, 12:07) *
Или есть нормативы позволяющие избежать проектирование дымоудаления?

Нет, конечно - по СП 7:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, ...

Тут вопрос в том, чтобы специалисты АР/ПБ выполнили планировки, в которых с незадымл. ЛК сообщались бы только коридоры (ДУ из них, как правило, существенно меньше), а для любого офиса выполнялись условия п. 7.2 СП 7
Цитата
Для ... офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры ...

dianasmn
Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 18:31) *
Нет, конечно - по СП 7:

Тут вопрос в том, чтобы специалисты АР/ПБ выполнили планировки, в которых с незадымл. ЛК сообщались бы только коридоры (ДУ из них, как правило, существенно меньше), а для любого офиса выполнялись условия п. 7.2 СП 7


Предположим существует решение, при котором длиной коридора можем пренебречь.
Вопрос в том, моожем ли мы сделать дымоудаление из одного центрального коридора и расчет на 1 помещение примыкающее к нему т.е. из всех примыкающих офисов выбираем одно наибольшее с наибольшей пожарной нагрузкой)? при условии что мы делаем перегородки REI 60
ИОВ
Цитата(dianasmn @ 4.3.2019, 13:15) *
Предположим существует решение, при котором длиной коридора можем пренебречь.
Вопрос в том, моожем ли мы сделать дымоудаление из одного центрального коридора и расчет на 1 помещение примыкающее к нему т.е. из всех примыкающих офисов выбираем одно наибольшее с наибольшей пожарной нагрузкой)? при условии что мы делаем перегородки REI 60

Эта фраза не имеет смысла. Длина коридора тут вообще ни при чём.
В п. 7.2
Цитата
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры

измеряется расстояние до эв. выхода из помещения офиса в эв. коридор.
Т.о., если для всех офисов с выходами в эв. коридор соблюдаются условия по площади и расстоянию, то ДУ следует предусматривать только из коридора.