Такая ситуация
Теплосеть Ду100
Г образный поворот под прямым углом.
Неподвижная щитовая опора
одно плечо 65 метров в канале канал
Г поворот 90 гр.
другое плечо 16.1 м,
из которых 9,3м в канале 4,9м в футляре, 1.9м в подвале, при том в подвале в приямке подъем на 2,1 метр.
и неподвижная опора в подвале.
Эксперт в теплосети требует на участке 65 метров поставить еще одну опору и сифонные компенсаторы. Типа большая нагрузка на опоры.
На рисунке предлагаемая опора и компенсаторы со знаком вопроса.
С третьей лишней неподвижной опорой и дорогущими компенсаторами по ИЯНШ.300260.033ТУ проект уже был ранее согласован в теплосети другим проектировщиком полтора года назад с тем самым экпертом.
Эксперт в госэкспертизе считает что таких опор делать не надо типа трата госденег.
Расчеты показывают что нагрузок никаких особо нет. А вот установка неподвижной опоры и компенсатора многократно увеличат нагрузку на первую неподвижную опору.
Но переубедить эксперта в в теплосети с ходу не получается.
Нужна ли третья опора на участке 65 м. ???