Цитата(nagger @ 7.4.2019, 22:20)

6,5 не так много. Приемник глубже 3 лучше не делать (глубина приемников обсуждалась на форуме, афаик), да и они будут не типовые - то есть странно, что на них время есть, а нетиповые на магистрали времени нет. Времени нет, если по-чесноку, то гнилая отмазка. Индивидуалки можно подать через таблицу колодцев (вс/вг+кольца) и универсальный чертеж обетонирования.
В чем заключается "нетиповое решение" при наборе колодца не 2,94м, а 3,24м или до 4,14м допустим? В чем будет отличаться конструкция?
Такую глубину колодцев обычно мы набираем без, доп. мероприятий, как по ТПР 902-09-22.84. И спим спокойно

И потом, слово "отмазка", не уместно, т.к. одно дело, если нужно просто докинуть колец и данный вопрос решить в рамках раздела НВК, а другое дело разработать индивидуальные камеры в разделе КЖ, за который мы не отвечаем, но сроки у всех общие.
Если Вас не затруднит, можете скинуть ссылку на тему, про которую Вы упомянули?
Цитата(Aerl @ 8.4.2019, 0:18)

Ну как сказать, в Нижнем была бы проблема. Где объект находится?
Объект в Московской области. Для нас в Челябинске, это тоже большая глубина, мы таких сетей не делаем. Если сеть глубже 4 метров - КНС. В Москве, судя по рекомендация водоканала, 6,5м нормальная глубина.