Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Таблица показателей вк в общих данных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
BaZalt
Доброго дня!

Пришло замечание по общим данным проекта, а именно таблице основных показателей. Звучит так:
"ОД. Основные показатели систем водоснабжения и канализации: привести в соответствие расходы воды Приложению. Общий часовой и секундный расчёт на хоз-пит нужды и стоков бытовой канализации в таблице приведены не верно, они не складываются по потребителям! И добавить на водоотведение секундный расход диктующего прибора."

1. По расходам, выходит, в таблицу записываются мах значения , т.е. 6,26 и 16,57 вписываю в таблицу, где желтым выделено на картинке (первый скрин из расчетов расхода, второй таблица од).
2. А что по диктующему прибору? Куда записывать его значение, как это вообще должно выглядеть?
После разговора по этим пунктам, сказали суммировать 1,6 с секундным расходом, а таблица по госту. Но в ГОСТ только такой пример таблицы и нет никаких диктующих приборов.

Помогите, пожалуйста!
BaZalt
Ну хоть кто-нибудь, неужели никто не сталкивался с подобным?..
aminopower
Цитата(BaZalt @ 30.5.2019, 18:43) *
сказали суммировать 1,6 с секундным расходом

Так и суммируйте на здоровье. В вашем случае 6,26+1,6=7,86 л/с и в таблицу отдельно расход от диктующего прибора записывать не надо.

Павел Петров
Цитата(BaZalt @ 30.5.2019, 18:43) *
Д И добавить на водоотведение секундный расход диктующего прибора."


СП 30.13330.2016 П. 8.2.1 - "... Максимальный секундный расход стояков следует рассчитывать как сумму максимального секундного расхода воды и максимального секундного расхода стоков от прибора с максимальным водоотведением по формуле..."
speleos
Цитата(Павел Петров @ 31.5.2019, 8:48) *
СП 30.13330.2016 П. 8.2.1 - "... Максимальный секундный расход стояков следует рассчитывать как сумму максимального секундного расхода воды и максимального секундного расхода стоков от прибора с максимальным водоотведением по формуле..."


да многие по инерции плюсуют унитаз на слив по старым правилам. И в целом, оно же работает? навыдумывали новшеств.
BaZalt
Спасибо всем большое! И за пункт в СП отдельное, а то не найти было!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.