Borovskiy
Здравствуйте. У меня сомнения по правильности расчета отопления угольной котельной. Вопрос такой: Выполняется проект реконструкции существующей угольной котельной. Котельная была мощностью 1,5 МВт, помещение котельного зала 116 м2, высотой 4м. В место старых котлов ставят 3 твердотопа по 100 кВт. У меня на такой объем помещения выходит по расчету теплопотерь 34,5 кВт, плюс 23,3 кВт на подогрев приточного воздуха ( по 3-х кр возд-ну) всего 57,8 кВт, а если вычесть теплоизбытки от оборуд (трубы не вычитал-изолируются), выходит 37,8 кВт. Что то многовато на потери, или все верно?
Галиев
Если площадь помещения избыточна, можете отгородить часть его стеной, оно станет не отапливаемое.
Borovskiy
Как вариант можно. Тогда размер котельного зала сократится и меньше нужно будет тепла на подогрев приточного воздуха. Спасибо за ответ.
Галиев
Вам - от всей души!
Машинист
Еще можно общеобменный воздух из расчетов нагрева притока выкинуть, лишний он. Оставить условно только тот, который на горение.
Галиев
Цитата(Машинист @ 14.6.2019, 9:51) *
Еще можно общеобменный воздух из расчетов нагрева притока выкинуть, лишний он. Оставить условно только тот, который на горение.

Да, уж! В бытность оператором, в сильные морозы обжигал спину о регистр отопления котельного зала со 130 С, а ноги мерзли, и полы мыть нельзя было - вода замерзала. А что - общеобменный воздух то не грели. Такая же история была на котельной фанерного комбината когда котел в выходные работал еле-еле то в котельной вода стыла, пока не догадались в коробе воздухоподогревателя вырезать затвор, и часть нагретого воздуха пустили в зал - "Ташкент" был в любой мороз.
tiptop
Цитата(Borovskiy @ 9.6.2019, 10:48) *
( по 3-х кр возд-ну)


А откуда взята эта кратность? unsure.gif
Машинист
Цитата(Галиев @ 14.6.2019, 13:26) *
Да, уж! ...

biggrin.gif Всегда со слезами умиления смотрю на заброшенные, пыльные, под слоем пыли в три пальца, могучие вентустановки, запроектированные по всем правилам и включенные дай бог, один раз в жизни. Ну, хорошо, отопление в современной котельной нужно, это не обсуждается. Но зачем трехкратный воздух??? Это же требование к газовым котельным, с дефлекторами, там никуда не уйти от этого.
И откуда 34,5 кВт теплопотерь при 116 метрах площади, пусть даже и с 4-метровыми потолками? Если утеплить окна по-нормальному, да ворота утеплить по-нормальному, там втрое меньше будет.
ИОВ
Цитата(tiptop @ 14.6.2019, 13:32) *
А откуда взята эта кратность? unsure.gif

Думаю, от верблюда biggrin.gif
По СНиП II-35-76* было:
Цитата
16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.

Т.е.к твердотопливным котельным 3 крата общеобменки не относились и ранее.
В СП 89...2012 была кривенькая формулировка, имевшая в действительности смысл только для газовых котельных:
Цитата
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.

А сейчас в СП 89...2016 имеем уже более здравую формулировку:
Цитата
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных следует определять с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения.

Так что, прав ув. Машинист - достаточно зимой будет воздухообмена, равного расходу воздуха на горение.