Есть теплогенераторная небольшого здания, установлен двухконтурный котёл 24кВт. Тепловые нагрузки предусмотрены только на один контур отопления (и согласно схеме - на ГВС).
От эксперта получено замечание:
"В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)"
Я думала, что в подобных теплогенераторных используются только независимые схемы. Но по замечанию эксперта получается, что это зависимая схема?
И есть ли смысл в гидравлическом разделителе в данном случае?
Помогите разобраться.
Галиев
Зависимая схема (как у Вас) - когда теплоноситель сперва нагревается в котле, а затем остывает в отопительных приборах. Независимая - когда вода от котла греет в промежуточном теплообменнике теплоноситель системы отопления, и они не смешиваются.
А инспектор Ваш - дурак, для чего еще гидрострелку городить в этой "теплогенераторной". Ответьте ему, что в котле есть встроенный теплообменник, и ГВС приготовляется по независимой схеме.
lovial
Цитата(NatashoElectric @ 25.7.2019, 9:18) *
Есть теплогенераторная небольшого здания, установлен двухконтурный котёл 24кВт. Тепловые нагрузки предусмотрены только на один контур отопления (и согласно схеме - на ГВС).
От эксперта получено замечание:
"В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)"
Я думала, что в подобных теплогенераторных используются только независимые схемы. Но по замечанию эксперта получается, что это зависимая схема?
И есть ли смысл в гидравлическом разделителе в данном случае?
Помогите разобраться.

Необходимость гидравлического разделителя (гидрострелки) обычно прямо прописывается в руководстве по проектированию данного котла, также отображается на рекомендуемых производителем схемах. Если производитель не указывает на обязательность - гидрострелку можно не ставить (в частности, для котлов с внутренним байпасом).
tiptop
Цитата(NatashoElectric @ 25.7.2019, 9:18) *
"В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)"

Ну, и пусть себе рекомендуется... laugh.gif
dvortsov
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:46) *
Зависимая схема (как у Вас) - когда теплоноситель сперва нагревается в котле, а затем остывает в отопительных приборах. Независимая - когда вода от котла греет в промежуточном теплообменнике теплоноситель системы отопления, и они не смешиваются.
А инспектор Ваш - дурак, для чего еще гидрострелку городить в этой "теплогенераторной". Ответьте ему, что в котле есть встроенный теплообменник, и ГВС приготовляется по независимой схеме.

Всегда думал что свой котел - это автономная система. СП 60 п.6.1.1 кагбэ намекает.... rolleyes.gif
cpt
Так сказано независимую гидравлически, а тут на выбор хоть гидрострелка, хоть первично вторичные кольца, но требуется гидравлически развязать контура отопления и котла.
tiptop
Цитата(cpt @ 30.7.2019, 10:43) *
но требуется гидравлически развязать контура отопления и котла.

Там написано "рекомендуется". dont.gif
dvortsov
Цитата(cpt @ 30.7.2019, 18:43) *
Так сказано независимую гидравлически, а тут на выбор хоть гидрострелка, хоть первично вторичные кольца, но требуется гидравлически развязать контура отопления и котла.

Не, ну если уж буквально - то независимая ИЛИ зависимая с гидрострелкой (гидравлическим разделителем)....
ИОВ
Цитата(cpt @ 30.7.2019, 10:43) *
... требуется гидравлически развязать контура отопления и котла.

Не стОит пересказывать термины своими словами - от этого полностью меняется смысл указаний нормативных документов. В тексте СП применён термин "рекомендуется", а вовсе не "требуется"
Цитата отсюда (приложение А)
Цитата
Рекомендация - выражение в тексте документа, передающее мысль о том,что из нескольких возможностей рекомендуется одна, как наиболее подходящая, без упоминания или исключения других, либо что некий образ действий предпочтителен, но не обязателен, либо что (в отрицательной форме) некая возможность или образ действий не одобряется, но не запрещается

Т.е., проектировщик может и не следовать рекомендации СП, а предусмотреть другое работоспособное решение.
cpt
Оу оу оу

Я не хотел высказаться именно в смысле "требуется".
Рекомендуется, рекомендуется.

Цитата(dvortsov @ 30.7.2019, 15:04) *
Не, ну если уж буквально - то независимая ИЛИ зависимая с гидрострелкой (гидравлическим разделителем)....


Зависимая, но с независимым гидравлическим присоединением же получается условно по статике и не разделению теплоносителей то у нас зависимая схема , а вот по динамике в контуре потребителя независимая.


NatashoElectric
Спасибо большое за ответы. Без вашей помощи было бы тяжелее разобраться wink.gif
Написала эксперту, что "В котле имеются встроенные первичный и вторичный теплообменники, обеспечивающие независимую схему присоединений потребителей". Эксперт снял замечание.
tiptop
Цитата(NatashoElectric @ 6.8.2019, 7:35) *
Написала эксперту, что "В котле имеются встроенные первичный и вторичный теплообменники, обеспечивающие независимую схему присоединений потребителей". Эксперт снял замечание.

Ну и "эксперт"... laugh.gif