9.17 Параметры наружного воздуха для расчета конденсаторов с воздушным охлаждением, сухих охладителей и вентиляторных градирен следует принимать с учетом места их размещения (в тени, на солнце, на плоской кровле вблизи крыш или стен и др.), но не менее расчетных параметров наружного воздуха для систем холодоснабжения и кондиционирования.
Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать:
а) для холодильных машин и установок с конденсаторами воздушного охлаждения, расположенных в тени - не менее чем на 3°С выше температуры сухого термометра по параметрам Б и на 5°С выше - для конденсаторов, облучаемых солнцем;
б) для вентиляторных градирен, расположенных в тени - на 1,5°С выше температуры мокрого термометра по параметрам Б и на 3°С выше для вентиляторных градирен, облучаемых солнцем.
При размещении конденсаторов воздушного охлаждения и вентиляторных градирен на плоской кровле на расстоянии от стен не более 3 м со всех сторон расчетные значения температур, указанные в а) и б), следует увеличивать на 5 и 3°С соответственно.
В СП 131.13330 по параметра Б для теплого времени года получаем температуру наружного воздуха при обеспеченности 0,98 26 градусов, по карте А.6 энтальпия 56.8 кДж/кг.
За температуру сухого термометра принимается температура 26 градусов (а температурой мокрого термометра тогда будет 18.3 градуса всё верно?)
Тогда для установок установленных на солнце расчётная температура составит 31 градус?
Как влияет удалённость конденсатора от стен на выбор расчётно температуры, почему при удалении от стен до 3 метров необходимо делать надбавку?
Если конденсатор стоит на земле (площадке, покрытии) рядом со зданием необходимо ли учитывать эту надбавку?