Цитата(lovial @ 26.9.2019, 10:20)

Причем газовики требовали ...
Основание - по какому "газовики" это требовали? Ответственность за принятые проектные решения - исключительно лежит на проектировщике, за безопасную эксплуатацию объекта капитального строительства - на проектировщике, строителе, эксперте (при наличии), заказчике. "Газовики" пущай по договору обслуживают сеть газопотребления, и не лезут туда, куда влезать им закон права не устанавливает.
Цитата(lovial @ 26.9.2019, 10:20)

В итоге один дымоход (дальнего от стены котла) повернули на 45 градусов от стены, прошли под потолком и перед наружной стеной повернули опять на 45 градусов, но уже в сторону стены. В итоге расстояние между выводами составило требуемые 1,5 метр
Вы понимаете, что это техноизвращение.

)) Помимо ухуджения параметров дымоудаления, вы добавили 4 стыка на дымоотводе увеличив риски попадания угарного газа внутрь помещения? Плюс увеличив трубу коаксиала - увеличилась площадь образования конденсата на её поверхности как снаружи, так и внутри (в теплом помещении) в зимний период. Куда конденсат этот попрёт при неграмотном монтаже? В камеру сгорания. И начнутся хлопки при пуске. Следовательно на горловине такого котла нужен конденсатоотводчик (ещё + 1 стык) или весь уклон на фасад выводить = сосулище.