Дарик
Добрый день, коллеги!
Есть атриум, выгороженный дренчерными завесами по периметру. имеются небольшие балкончики, непопавшие за завесы. Высота атриума 30,5м, отметка пола последнего 5 (полушестого) этажа 22,8.
Площадь пола атриума 739,79 м2. Высота этажа 4,5 м.

По расчетам при горении торговой точки Билайн (самая большая из 5 имеющихся в атриуме на полу 1 этажа) 19,4 м2 вышло что удалять надо 1 256 791 м3/час, если основываясь на формулах брать H=30,5 м, а толщину образующегося дымового слоя 5,2 м.
Если же взять толщину образующегося дымового слоя 28 м. То объемы воздуха будут 76623,26 м3/час.

Цифры поражают, если делать в точности как по методике.

Все остальные сопутствующие цифра по полноте сгорания, пожарной нагрузке, в них я уверена. Они взяты из СТУ по различным сценариям пожара.

Если нужны какие-то дополнительные данные напишу.

Ребята, пожалуйста, посмотрите)))
ИОВ
Цитата(Дарик @ 17.10.2019, 13:37) *
Добрый день, коллеги!
Есть атриум, выгороженный дренчерными завесами по периметру. имеются небольшие балкончики, непопавшие за завесы. Высота атриума 30,5м, отметка пола последнего 5 (полушестого) этажа 22,8.
Площадь пола атриума 739,79 м2. Высота этажа 4,5 м.

1. По-моему, это вообще не имеет значения, в каких границах уровни/балконы. Главное, что это уровни в атриуме. Скорее всего, дренчерные завесы по СТУ являются компенсацией отступлений от требований по ограждениям атриума или из-за пути эвакуации через атриум.
2. В атриумах обычно получаются большие расходы ДУ.
3. В этом атриуме предусматривается АПТ?