ЛОС состоят из трех емкостей: приемный колодец-усреднитель, станция аэрации, отстойник-осветлитель.
При монтаже приемного колодца, допустили ошибку и разница "в статике" между входом и выходом составляет 50мм. (вместо 150). Исполнитель оперативно "нарыл отмазку" (вопреки рекомендациям производителя колодца) и теперь "уповает" на СНиП, где указано, что минимальная разница может составлять 50 мм.
Я переживаю, что плавающая часть стока забьет входящий трубопровод. Что делать? Переделывать дорого - придется вырывать из ЦПС две емкости и заклеивать отверстия в стеклопластике. Можно ли подать сток в приемный колодец ниже статического уровня, тем самым закрыв сечение трубы от плавающих фракций? Продавит?