Наружное пожаротушение: 15 л/с, 2 источника-1й- резервуар на 180м3, 2й-ПГ от водонапорной башни
Эксперт пишет замечание: Необходимо обосновать проектное решение в части возможности
пожаротушения от водонапорной башни, с учётом требуемого расхода.Обоснуйте же на конец-то возможность тушения пожара от двух
водоисточников, а также запас воды на нужды наружного пожаротушения.
Никак не могу понять что тут обосновывать?
получается 15х3.6х3ч=162м3 от резервуара выполняется условие
Башня на 50м3, как обосновать от неё?