Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обосновать способы наружного пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
KondratDen
Наружное пожаротушение: 15 л/с, 2 источника-1й- резервуар на 180м3, 2й-ПГ от водонапорной башни

Эксперт пишет замечание: Необходимо обосновать проектное решение в части возможности
пожаротушения от водонапорной башни, с учётом требуемого расхода.Обоснуйте же на конец-то возможность тушения пожара от двух
водоисточников, а также запас воды на нужды наружного пожаротушения.
Никак не могу понять что тут обосновывать?
получается 15х3.6х3ч=162м3 от резервуара выполняется условие
Башня на 50м3, как обосновать от неё?
Водяной
Запас в двух резервуарах должен быть по 50%.
162/2=81 куб.
Т.е. в башне должно быть минимум 81 куб на пожарные нужды.
Варианта два.
1) ставить ещё одну башню и обеспечить запас во втором источнике (50+50, с учетом ругулирующего объёма);
2) делить резервуар перегородкой.
Но есть нюанс.
п. 4.1 СП 8.13130.2009. Более 10 л/с из резервуара автонасосом нельзя. Нужна насосная и гидранты на сети....
KondratDen
Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 16:15) *
Запас в двух резервуарах должен быть по 50%.
162/2=81 куб.
Т.е. в башне должно быть минимум 81 куб на пожарные нужды.
Варианта два.
1) ставить ещё одну башню и обеспечить запас во втором источнике (50+50, с учетом ругулирующего объёма);
2) делить резервуар перегородкой.
Но есть нюанс.
п. 4.1 СП 8.13130.2009. Более 10 л/с из резервуара автонасосом нельзя. Нужна насосная и гидранты на сети....


А возможно непосредственно от скважины запитать гидрант?
Водяной
Цитата(KondratDen @ 5.11.2019, 17:19) *
А возможно непосредственно от скважины запитать гидрант?

Обычно так не делают. Но в ФЗ-123 где-то есть про это. Что, запас делают, если мощность водоисточника недостаточна для пожаротушения.
Да и скважина даст ли 15 л/с? Это очень большой расход.
KondratDen
Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 17:40) *
Обычно так не делают. Но в ФЗ-123 где-то есть про это. Что, запас делают, если мощность водоисточника недостаточна для пожаротушения.
Да и скважина даст ли 15 л/с? Это очень большой расход.

Спасибо большое)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.