highbury
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в данную схему возможно ли установить частотный преобразователь (см фото)? Нужно чтобы все двигатели работали всегда с заданной частотой.
Какие есть подводные камни? какие модели ЧП лучше установить? Какой мощности?
Мощность двигателя 0,25кВт. 0,8А


yozik
Цитата(highbury @ 14.11.2019, 17:03) *
Какие есть подводные камни? какие модели ЧП лучше установить? Какой мощности?

Если это какие-то вентиляторы то можно...
ПС частотник лучше выбирать по току (выходной ток ЧП должен быть больше максимального тока нагрузкт)
а то некоторые производители при указании мощности ЧП дают мощность при 460В :-)
kosmos440o
4 кВт.
Частотник лучше выбрать с режимом регулировки скорости вращения внутреннего вентилятора по температуре. С техподдержкой, гарантией и сервисом и нормальным призводственным процессом. Неплохие производители АВВ, Schneider, Delta, Lenze, Danfoss.
vovganmgk
ATV310HU22N4E подойдет прям впритык практически, можно 3кВт взять
highbury
Всем огромное спасибо за ответы.
Schneider вроде дешевле по стоимости, попробуем его приобрести.

Цитата(yozik @ 14.11.2019, 20:14) *
Если это какие-то вентиляторы то можно...


Все верно, это вентиляторы
IGR1
Контакторы Q2-Q7 чем управляются? Как включаються? Если например сначала один двигатель, потом второй, это одно, а если сначала один, а потом все остальные разом - это другое, тут надо брать привод с хорошим запасом по мощности....
kossn93
Цитата(highbury @ 14.11.2019, 17:03) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в данную схему возможно ли установить частотный преобразователь (см фото)? Нужно чтобы все двигатели работали всегда с заданной частотой.
Какие есть подводные камни? какие модели ЧП лучше установить? Какой мощности?
Мощность двигателя 0,25кВт. 0,8А

ставил на осевики 3ф по 500вт, 6шт, частотник брал самый дешевый что нашел abb acs150, мощность =сумма всех вент+на одну ступень выше, ставил один сетевой и один моторный дроссель, вентиляторы все садил паралельно, кабель шлейфом, от частотника до крайнего вент-ра 80метров, у каждого вент-ра своя тепловая защита, на своей релюшке и лампочка, и на частотник сигнал отключения. работает 3 года 24/7, только зимой отключаются. но у Вас контакторы, у меня во время работы вентиляторы не отключаются, работают все вместе...
highbury
Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 21:17) *
Контакторы Q2-Q7 чем управляются? Как включаються? Если например сначала один двигатель, потом второй, это одно, а если сначала один, а потом все остальные разом - это другое, тут надо брать привод с хорошим запасом по мощности....


Вентиляторы работают постоянно, их выключать не нужно. Q2-Q7 - это автоматические выключатели с регулировкой по току (Сименс). Они не управляются, один раз их включил после обслуживания двигателя и они работают постоянно.
Проблема в том что они(вентиляторы) сильно дуют, поэтому начали думать о о возможности установке частотника, чтобы снизить обороты.

Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 21:17) *
Контакторы Q2-Q7 чем управляются? Как включаються? Если например сначала один двигатель, потом второй, это одно, а если сначала один, а потом все остальные разом - это другое, тут надо брать привод с хорошим запасом по мощности....



Автоматы Q2-Q7 оснащены доп контактами, при отключении которых подается звуковой и световой сигнал.
Возможно поэтому по схеме показалось что они управляются.
kosmos440o
Цитата(vovganmgk @ 14.11.2019, 18:31) *
ATV310HU22N4E подойдет прям впритык практически, можно 3кВт взять

Никогда не надо брать в притык. Бог не фраер.
IGR1
Цитата(highbury @ 14.11.2019, 12:30) *
Вентиляторы работают постоянно, их выключать не нужно. Q2-Q7 - это автоматические выключатели с регулировкой по току (Сименс). Они не управляются, один раз их включил после обслуживания двигателя и они работают постоянно.
Проблема в том что они(вентиляторы) сильно дуют, поэтому начали думать о о возможности установке частотника, чтобы снизить обороты.




Автоматы Q2-Q7 оснащены доп контактами, при отключении которых подается звуковой и световой сигнал.
Возможно поэтому по схеме показалось что они управляются.



Ок понятно manual motor starter. Смутило обозначение Q - как правило контакторы именно так обозначаются. Тогда берите драйв как 6 движков по 0,8 А = 4,8 А + 25% = 6 ампер драйв.
yozik
Цитата(highbury @ 14.11.2019, 17:50) *
Все верно, это вентиляторы

smile.gif
Рекомендую посмотреть инструкцию от delta cp2000
Если это какая-то градирня или конденсатор...работающие зимой....и летом...
То надо а ЧП сделать 1/3 или 1/2 вентиляторов, остальные от контакторами (как в инструкции что выше)
Работать (регулировать) будет намного лучше...
highbury
Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 21:45) *
Ок понятно manual motor starter. Смутило обозначение Q - как правило контакторы именно так обозначаются. Тогда берите драйв как 6 движков по 0,8 А = 4,8 А + 25% = 6 ампер драйв.


Что вы имеете в виду по драйв? Какой параметр частотника?

Цитата(yozik @ 14.11.2019, 23:01) *
smile.gif
Рекомендую посмотреть инструкцию от delta cp2000
Если это какая-то градирня или конденсатор...работающие зимой....и летом...
То надо а ЧП сделать 1/3 или 1/2 вентиляторов, остальные от контакторами (как в инструкции что выше)
Работать (регулировать) будет намного лучше...


Это вентеляторы охлаждения горячих изделий, они находятся в отапливаемом помещении. Вентеляторы работают всегда, круглосуточно.
Спасибо за инструкцию.
manjey73
частотник контролирует обмотки двигателя. Интересно что он будет контролировать в вашей схеме ?
IGR1
Цитата(highbury @ 14.11.2019, 14:08) *
Что вы имеете в виду по драйв? Какой параметр частотника?


Номинальный ток
Имелось в виду номинальный ток частотника (драйва) 6 ампер.

Цитата(manjey73 @ 14.11.2019, 14:30) *
частотник контролирует обмотки двигателя. Интересно что он будет контролировать в вашей схеме ?



Обмотки 6 двигателей.

Понятнол что все параметры для драйва (такие как номинальный ток) надо поставить умноженное на 6. И провести автоидентификацию.
highbury
Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 23:37) *
Номинальный ток
Имелось в виду номинальный ток частотника (драйва) 6 ампер.


Ок. Спасибо.

Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 23:37) *
Номинальный ток
Имелось в виду номинальный ток частотника (драйва) 6 ампер.


Значит подойдёт с запасом данный частотник ATV310HU22N4E. У него линейный ток 7.2А?
yozik
Цитата(manjey73 @ 14.11.2019, 20:30) *
частотник контролирует обмотки двигателя. Интересно что он будет контролировать в вашей схеме ?

ohmy.gif Да что Вы говорите??
Нет...Вы конечно правы....но....
Раз Вы такой умный, может ответите на вопрос?
А чем отличается скалярный режим работы от векторного?

Заодно и может найдете ответ на свой вопрос...
yozik
Цитата(highbury @ 14.11.2019, 20:53) *
Значит подойдёт с запасом данный частотник ATV310HU22N4E. У него линейный ток 7.2А?

1. Вам нужен
Цитата
Макс. ток в установившемся режиме In

А он 5,5А у Вашей модели...что очень близко к 4,8
Вам нужен следующий по мощности ATV310HU30N4

ПС для manjey73 Инструкция на частотник ATV310 смотреть стр 27...

Цитата
Использование внешнего устройства защиты от перегрузки необходимо в следующих случаях:
Параллельном подключении нескольких двигателей
highbury
Цитата(yozik @ 15.11.2019, 13:49) *
1. Вам нужен

А он 5,5А у Вашей модели...что очень близко к 4,8
Вам нужен следующий по мощности ATV310HU30N4

ПС для manjey73 Инструкция на частотник ATV310 смотреть стр 27...



Ок, спасибо.
frosteR
В пву зачастую сейчас на один ЧП ставится несколько вентиляторов даже без доп. Защиты каждого. Работает в скалярном режиме, но защиту тепловую внешнюю конечно желательно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.