shatil-oleg2019
Здравствуйте. В первый раз проектирую наружные сети водоснабжения и водоотведения в в районе с сейсмичностью 8 и 9 баллов.

Согласно СП 30.13330.2016 п. 6.2.2 "Для зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, когда прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения".

Как я понял на участок нужно заводить два трубопровода от точки подключения ? И что делать если у нас эти трубопроводы подключаются в одном колодце ?
Serg Ivanov
Цитата(shatil-oleg2019 @ 15.12.2019, 14:22) *
Здравствуйте. В первый раз проектирую наружные сети водоснабжения и водоотведения в в районе с сейсмичностью 8 и 9 баллов.

Согласно СП 30.13330.2016 п. 6.2.2 "Для зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, когда прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения".

Как я понял на участок нужно заводить два трубопровода от точки подключения ? И что делать если у нас эти трубопроводы подключаются в одном колодце ?

Здравствуйте. 40 лет проектирую в 7-8 бальной зоне.
Ничего не делать. Два источника - это не два ввода.
Городской водопровод и резервная скважина - два источника.
shatil-oleg2019
Понял. Спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(shatil-oleg2019 @ 16.12.2019, 13:29) *
Понял. Спасибо.


Пожалуйста.
Про удвоенный пожарный запас не забудьте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.