Цитата(Барабан @ 13.1.2020, 18:29)

В СП 30 п. 5.4.1 - написано, что сети с количеством ПК менее 12, следует принимать тупиковыми. Следовательно - с 12 ПК и более надо закольцовывать.
А письмо ВНИИПО МЧС и цитата из книги Кузнецовой А.Е только подтверждает это.
Пожалуйста, прочитайте еще раз (или более) п.5.4.1 в СП30, особенно конец последнего предложения. Там требуется обеспечить сменность воды
в пожарных стояках, поскольку есть такая возможность при условии, что системы объединены. (кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими
водоразборными стояками). Если этого не сделать, то в пож. стояках будет происходить загнивание воды, вода в следствие длительного застоя станет чёрной, непригодной для питья, т.-е. опасной для здоровья, ведь
системы объединены и смешение вод не исключено. А если системы (питьевая и п/п) не объединены, то застой в пожарных стояках не опасен в санитарном отношении, так как смешение исключено. Вот эта идея и кроется в необходимости кольцевания.
Следует отметить, что требование закольцовки системы чисто пожарного водопровода, о котором ведут речь уважаемые коллеги, бессмысленно, ибо имеется один источник водоснабжения - одна насосная станция.