baga
Добрый день. Подскажите если смысл в этом случаи ставить двухходовой клапан перед теплообмеником со стороны тепловой сети? Теплообменик стоит только для приточных камер.
LordN
разумеется нужен, иначе как вы будете поддерживать ту же обратку, например.
baga
Двухходовой нужен чтобы не перегреть обратку правильно я понимаю?
awlan
Цитата(baga @ 26.2.2020, 16:00) *
Добрый день. Подскажите если смысл в этом случае ставить двухходовой клапан перед теплообмеником со стороны тепловой сети? Теплообменик стоит только для приточных камер.

Это зависит от режима работы тепловой сети.
Если она работает строго по отопительному графику без всяких "изломов" и "срезок", то можно поставить балансировочный(просто вентиль) для однократной настройки.
Защиты от замораживания не требуется т.к. используется пропилнгликоль. Надо только незабывать отключать подачу теплоносителя в ТО при выключении вентилятора.
Если приточек несколько, то автоматика необходима.
baga
Приточек 6 шт. работают круглосуточно 7 дней в неделю 24 часа. При аварии или обслуживании будут отключаться частично все одновременно отключаться скорее всего не будут. При током режиме вряд ли обратка будет перегреваться. По сути двухходовой клапан будет играть роль автоматического запорного клапана на случай если все приточки встанут?
Runner B
Клапан нужен, чтобы обратку не перегревать.