l-nikolaev
Да, простят меня модераторы за размещение в данной теме (ближе наверное к автоматизации), но вопрос чисто практический, может здесь больше народу ходит...

имеется CRE-насос (однофазный) и датчик DC12..36V, 4...20мА. подключенный через "одно место" к самопальному шкафу управления (т.е 24В они берут оттуда и скоммутированы на клеммные колодки его -же)

Задача - выдернуть из шкафа всю эту коммутацию и на 1 час собрать систему из насоса+датчика+ блока питания и нескольких проводов, таким образом, что-бы этот час насос проработал поддерживая заданное давление в сети (7 атм), насос давит максимум-9атм.

Вопрос потянет-ли нужный расход -не рассматривается (работы будут ночью) -справится.

Вопрос и просьба, если есть специалисты, которые карандашом на листе могут нарисовать чего с чем соединить, прошу откликнуться.


nick2
точно не помню, CRE - это же насос со встроенным частотником?
тогда ему нужен всего лишь сигнал 4-20 мА для обратной связи. по цепи:
"плюс" блока питания - контакт "1" датчика - контакт "2" датчика - вход "плюс" обратной связи в насос - вход "минус" обратной связи - "минус" блока питания.
самопальная схема как подключена? проводами простыми?
в чем сложность переподключить их ?
если датчик будет стоять недалеко от насоса - хватит обычных не экранированных проводов.
у частотника - несколько входов для аналоговых сигналов. чтобы не ломать программирование - нужно сохранить схему подключения.

а лучше использовать встроенный блок питания для датчика.


l-nikolaev
Цитата(nick2 @ 3.3.2020, 5:09) *
точно не помню, CRE - это же насос со встроенным частотником?
тогда ему нужен всего лишь сигнал 4-20 мА для обратной связи. по цепи:
"плюс" блока питания - контакт "1" датчика - контакт "2" датчика - вход "плюс" обратной связи в насос - вход "минус" обратной связи - "минус" блока питания.
самопальная схема как подключена? проводами простыми?
в чем сложность переподключить их ?
если датчик будет стоять недалеко от насоса - хватит обычных не экранированных проводов.
у частотника - несколько входов для аналоговых сигналов. чтобы не ломать программирование - нужно сохранить схему подключения.

а лучше использовать встроенный блок питания для датчика.


да, это со встроенным частотником.
у него есть встроенный БП на 24В?

форум не дает загрузить картинку со схемой, попробую на словах:
т.е.
8 -это выход со встроенного БПна 24В -на 1конт. датчика.
7- вход сигнала в насос со 2-го конт. датчика
9- земля (GND) датчика -на корпус насоса

подать 220вольт на насос,
и "заработает"?
Kotlovoy
Так понятнее?
l-nikolaev
Цитата(Kotlovoy @ 3.3.2020, 12:10) *
Так понятнее?


я эту картинку и не мог загрузить. smile.gif

Господа, вопрошаю:

8-соединяю с 1-м контактом на датчике.
7-соединяю с 2-м контактом на датчике
9 (или корпус насоса) -соединяю с корпусом на датчике.

подаю 220В на насос (на соответствующие клеммы).

заработает?

или еще чего надо?
nick2
Цитата(l-nikolaev @ 3.3.2020, 17:21) *
8-соединяю с 1-м контактом на датчике.
7-соединяю с 2-м контактом на датчике
9 (или корпус насоса) -соединяю с корпусом на датчике.
подаю 220В на насос (на соответствующие клеммы).
заработает?

датчик - правильно.
землю можете не цеплять,

и контакт пуск - не забыть. либо перемычку на контакты

l-nikolaev
Цитата(nick2 @ 5.3.2020, 19:31) *
датчик - правильно.
землю можете не цеплять,

и контакт пуск - не забыть. либо перемычку на контакты


Не работает.

Подцепил датчик как указано выше, замкнул релюху на старт, подал питание, насос молчит. если нажать "+" на фасаде частотника и удерживать некоторое время (секунд 3-5), насос включается на максимум, и работает на всю катушку... никакого регулирования не происходит и отключатся не собирается..

че не так? может слова какие волшебные?
По самые по...
1. Измерить внутреннее сопротивление входа, куда подсоединен датчик.
2. При подключенном датчике (на воздухе!), измерить напряжение на входе и сопоставить с уровнем тока 4мА. Если меньше чем (4мАхRвх= Uвх), то выбросить датчик или проверить источник, его питающий!
l-nikolaev
Цитата(По самые по... @ 13.3.2020, 21:31) *
1. Измерить внутреннее сопротивление входа, куда подсоединен датчик.
2. При подключенном датчике (на воздухе!), измерить напряжение на входе и сопоставить с уровнем тока 4мА. Если меньше чем (4мАхRвх= Uвх), то выбросить датчик или проверить источник, его питающий!


питается непосредственно от частотника, замерял, там 23,8В,
купил новый датчик (нужен в другое место) в понедельник попробую с новым датчиком.

а, как оно должно получится-то?
я подаю на насос напряжение,
он включается и начинает работать,
я "плюсом" и "минусом" выставляю нужное давление
он его сам поддерживает?
l-nikolaev
В общем -не так все просто.

Отключить насос от станции и воткнуть на него датчик напрямую - не заработает.

Надо насосу при помощи спец. пульта (по ИК порту) или спец. проги (по ВИФИ) (зависит от степени умности насоса) обьяснять от чего брать исходный сигнал и как работать.