Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чем Повысить Давление?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
KondratDen
Ситуация такова что часть здания 2 этажная и часть 3 этажная. При гидравлическом расчете напор в 2 этажном обеспечивается от сети гор. сети. А при расчете в 3 этажном не хватает 6 м при расходе 0,44 л/с. Но если ставить насос эти 6 м уменьшаются до 2 . Закладывать насосную установка для таких маленьких расходов и напоров или есть какой то другой выход?
timofeyprof
Цитата(KondratDen @ 8.4.2020, 10:19) *
Ситуация такова что часть здания 2 этажная и часть 3 этажная. При гидравлическом расчете напор в 2 этажном обеспечивается от сети гор. сети. А при расчете в 3 этажном не хватает 6 м при расходе 0,44 л/с. Но если ставить насос эти 6 м уменьшаются до 2 . Закладывать насосную установка для таких маленьких расходов и напоров или есть какой то другой выход?

ХВС или ГВС?
Какой насос не обеспечивает нужные параметры? Как подбирали?
Помимо станции есть вариант насос+частотник, насос+гидробак.
nick2
Цитата(KondratDen @ 8.4.2020, 11:19) *
Ситуация такова что часть здания 2 этажная и часть 3 этажная. При гидравлическом расчете напор в 2 этажном обеспечивается от сети гор. сети. А при расчете в 3 этажном не хватает 6 м при расходе 0,44 л/с. Но если ставить насос эти 6 м уменьшаются до 2 . Закладывать насосную установка для таких маленьких расходов и напоров или есть какой то другой выход?

проект?
или человеку помочь надо?
если человеку - ставить насос подкачки с датчиком потока.
появился разбор - включился насос. разбор прекратился - насос выключился

если проект - ставим станцию повышения давления , и дальше по нормативке.
а иначе как експертизу пройти. тут ведь не для людей, а для норм должно быть сделано
KondratDen
Это проект ХВС , значит от станции никуда не уйти. Спасибо
Aerl
Как напора на изливе брали?, и посмотрите может 6м где-нибудь на потерях сэкономите. А так универсальное решение насос, их полно на любой вкус и цвет сейчас.
KondratDen
Цитата(Aerl @ 8.4.2020, 12:25) *
Как напора на изливе брали?, и посмотрите может 6м где-нибудь на потерях сэкономите. А так универсальное решение насос, их полно на любой вкус и цвет сейчас.

на изливе брал 5 м, на потерях тоже не получится сэкономить.