Цитата(KondratDen @ 8.4.2020, 11:19)

Ситуация такова что часть здания 2 этажная и часть 3 этажная. При гидравлическом расчете напор в 2 этажном обеспечивается от сети гор. сети. А при расчете в 3 этажном не хватает 6 м при расходе 0,44 л/с. Но если ставить насос эти 6 м уменьшаются до 2 . Закладывать насосную установка для таких маленьких расходов и напоров или есть какой то другой выход?
проект?
или человеку помочь надо?
если человеку - ставить насос подкачки с датчиком потока.
появился разбор - включился насос. разбор прекратился - насос выключился
если проект - ставим станцию повышения давления , и дальше по нормативке.
а иначе как експертизу пройти. тут ведь не для людей, а для норм должно быть сделано