Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разница между приведенными и фактическими потерями теплоты с уходящими газами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Mikhail96
Здравствуйте.
Вопрос следующий: в чем разница между приведенными и
фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ?
Буду благодарен за ответ.
С уважением, студент.
tiptop
Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) *
Вопрос следующий: в чем разница между приведенными и
фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ?

А к чему их привели? unsure.gif
Mikhail96
Цитата(tiptop @ 23.4.2020, 22:07) *
А к чему их привели? unsure.gif

К номинальному расходу воды через котел и температуре на входе в котел.
Зачем?
tiptop
Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) *
в чем разница между приведенными и
фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ?

Цитата(tiptop @ 23.4.2020, 22:07) *
А к чему их привели? unsure.gif

Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 22:26) *
К номинальному расходу воды через котел и температуре на входе в котел.

Любопытно... blink.gif
Как же это выглядит? "Киловатты" делят на "тонны в час"? newconfus.gif
tiptop
В общем, я не знаю, что это такое:
Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) *
приведенными
потерями теплоты с уходящими газами q2

blink.gif

...Но известно, что есть зависимость температуры уходящих газов от температуры воды в котле: Температура уходящих газов и температура входящей воды в котел bestbook.gif
tiptop

Ещё о температуре уходящих газов: Температура уходящих газов котла., Что показывает?
Галиев
Цитата(Mikhail96 @ 23.4.2020, 19:34) *
Здравствуйте.
Вопрос следующий: в чем разница между приведенными и
фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ?
Буду благодарен за ответ.
С уважением, студент.

Вы не могли бы свой вопрос озвучить полностью, а не выдернув фразу о приведенных потерях из контекста?

Скорее всего, ТС пытается сравнить Гкал/ч фактических потерь тепла в уходящих газах, с q2, что есть проценты потерь от внесенного тепла в топку.
Mikhail96
Цитата(tiptop @ 23.4.2020, 22:57) *
В общем, я не знаю, что это такое:

blink.gif

...Но известно, что есть зависимость температуры уходящих газов от температуры воды в котле: Температура уходящих газов и температура входящей воды в котел bestbook.gif


Да, действительно.
Сначала неточно написал.
В расчете:
1. Есть температура уходящих газов фактическая - tух.ф.
2. Определяют поправку dt (как - не нашел в отчете ни рисунка, ни номограммы), для температуры воды на входе 70 ° и номинальномого расхода.
3. Получают tух = tух.ф. + dt
4. Пересчитывают q2 по формуле, подставляя в нее tух, а не tух.ф. и получают q2 привед.
tiptop
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 14:35) *
В расчете:
1. Есть температура уходящих газов фактическая - tух.ф.
2. Определяют поправку dt (как - не нашел в отчете ни рисунка, ни номограммы), для температуры воды на входе 70 ° и номинальномого расхода.
3. Получают tух = tух.ф. + dt
4. Пересчитывают q2 по формуле, подставляя в нее tух, а не tух.ф. и получают q2 привед.

Любопытно... rolleyes.gif
Это какие-то наладчики так делают?
Для какого котла?
Mikhail96
Цитата(tiptop @ 25.4.2020, 16:27) *
Любопытно... rolleyes.gif
Это какие-то наладчики так делают?
Для какого котла?

КВГМ-20.
Зачем нужно приводить q2?

tiptop
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 14:35) *
В расчете:
1. Есть температура уходящих газов фактическая - tух.ф.
2. Определяют поправку dt (как - не нашел в отчете ни рисунка, ни номограммы), для температуры воды на входе 70 ° и номинальномого расхода.
3. Получают tух = tух.ф. + dt
4. Пересчитывают q2 по формуле, подставляя в нее tух, а не tух.ф. и получают q2 привед.

Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 16:50) *
КВГМ-20.
Зачем нужно приводить q2?

Предполагаю, что по какой-то причине наладчики проводили испытания котла при таких режимах, которые нельзя внести в режимную карту, в частности, при недопустимо низкой температуре воды на входе котла. Для того, чтобы выкрутиться из этой ситуации, они придумали такое "приведение температуры уходящих газов". То есть в режимной карте окажутся приписки: некие придуманные температуры уходящих газов и, соответственно, q2.
vertum
Господа, наткнулся в инструкции к горелке Weishaupt на такую формулу расчета потерь с уходящими газами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
Разница с расчетом по Равичу составляет 20% в меньшую сторону.
Предлагаю подискутировать на эту тему.



tiptop
Цитата(vertum @ 29.11.2020, 18:49) *
Господа, наткнулся в инструкции к горелке Weishaupt на такую формулу расчета потерь с уходящими газами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
Разница с расчетом по Равичу составляет 20% в меньшую сторону.
Предлагаю подискутировать на эту тему.

А что? Мне нравится. rolleyes.gif
Давно уже вызывал недоумение тот факт, что при пусконаладке на природном газе, например, жаротрубно-дымогарных котлов Турботерм их КПД по Равичу на номинальной теплопроизводительности не дотягивает пару процентов до паспортных 92.
vertum
Непонятно только как получены коэффициенты А2 и В и что они характеризуют? Аналог величины Z по Равичу?
tiptop
Цитата(vertum @ 29.11.2020, 18:49) *
Господа, наткнулся в инструкции к горелке Weishaupt на такую формулу расчета потерь с уходящими газами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.

Это та же формула Зигерта, "переделанная" с углекислого газа на кислород.

Для российского природного газа:

0,66/(21–O2) приблизительно равно 0,37/(11,8*(1–O2/21))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.