Добрый день. Сам инженер-программист и в жизни ни разу не сталкивался с проблемами работы вентиляторов и движения воздуха через них.
Исходные данные : Есть труба 40мм в наружном диаметре со стенкой в 1.5мм . Есть вентилятор того же диаметра, который гонит , через него воздух. Ни на входе , ни на выходе нет ни каких препятствий и т.п. вещей, которые могут препятствовать движению воздуха. Вентилятор управляется с помощью PWM(ШИМ) на 25 kHz. От вентилятора считываю кол-во оборотов в минуту.

Так вот стоит задача, без каких либо датчиков потока воздуха и т.п. с помощью PWM вентилятора давать определенную скорость потока воздуха в трубе.

В паспорте его даны максимальный расход и обороты. Я так подозреваю, что они находятся не в линейной зависимости. Поэтому, тупо подогнать 0 об/мин - 0 расхода и макс.оборотов - к макс.расхода нельзя dry.gif

Поэтому прошу помощи у спецов. Есть ли формула зависимости расхода воздуха от оборотов вентилятора в трубе?

Сверх точности рассчетов не обязательно. 10% погрешности хватит за глаза.

За ранее , спасибо за ответы.
alem
Если вас устраивает обычная инженерная точность +_10-15%.

Постройте фактическую характеристику системы в виде зависимости расхода от выбранного вами параметра. По результатам замеров.
w1nn1ep00h
Цитата(alem @ 25.4.2020, 7:30) *
Если вас устраивает обычная инженерная точность +_10-15%.

Постройте фактическую характеристику системы в виде зависимости расхода от выбранного вами параметра. По результатам замеров.


Замеры не чем делать. Есть только, то что написал выше. вентилятор с паспортными данными, читывание кол-ва оборотов и управление с помощью ШИМ. Поэтому и надо теоретически понять, как быть.
Был бы датчик расхода, вопроса бы не было.
Skaramush
Вы немного недопонимаете. У Вас не связь "обороты/расход" для вентилятора, у Вас имеется сеть со своим сопротивлением. Квадратичной зависимостью "расход/сопротивление" и кубической "расход/мощность". Не имея характеристики для сети, построить требую зависимость у Вас не получится.
Речь была не о датчике расхода, а о замере прибором и снятии нескольких точек для построения кривой.
alem
Цитата(w1nn1ep00h @ 25.4.2020, 12:43) *
Был бы датчик расхода, вопроса бы не было.


Анемометр. 2-3 тысячи рублей.
w1nn1ep00h
Цитата(Skaramush @ 25.4.2020, 13:02) *
Вы немного недопонимаете. У Вас не связь "обороты/расход" для вентилятора, у Вас имеется сеть со своим сопротивлением. Квадратичной зависимостью "расход/сопротивление" и кубической "расход/мощность". Не имея характеристики для сети, построить требую зависимость у Вас не получится.
Речь была не о датчике расхода, а о замере прибором и снятии нескольких точек для построения кривой.

У меня кусок трубы диаметром 40мм и длиной 500мм. Я думал можно пренебречь сопротивлением сети. Вообще мне нужно снять 12 точек скорости потока , через данную трубу, по возможности не прибега к доп.приборам(например анемометр), зная по обратной связи только обороты вентилятора.

Повторюсь есть просто труба 40мм диаметром и длиной 500мм.

Цитата(alem @ 25.4.2020, 18:05) *
Анемометр. 2-3 тысячи рублей.

Ну да есть. Но , на сколько точно, например такой , сможет определить скорость потока? Если диаметр у датчика , меньше диаметра трубы?

Просто данные замеры буду проводить один раз и более , сей девайс будет мне не нужен. Поэтому просто тратить на 2.5-3к. рублей на 12 замеров, если все же есть возможность расчета без вложений, было бы отлично, сделать это без покупки анемометра.

Но , если такой возможности нет(рассчитать самому, по таким скудным данным) , то я был бы рад, если вы мне посоветуете не дорогой(до 3к.рублей) анемометр.


Есть также зависимость - воздушный поток к статическому давлению. Может эта таблица, как-нибудь поможет.
LordN
без табличной характеристики это будет пальцем в небо.

постройте гидравлическую характеристику вашей трубы, хотя бы в самом первом приближении, и наложите её на характеристики вентилятора при разных оборотах, постройте таблицу, дальше по ней кусочно-линейным споосбом..
tiptop
Цитата(w1nn1ep00h @ 25.4.2020, 1:26) *
Есть труба 40мм в наружном диаметре со стенкой в 1.5мм . Есть вентилятор того же диаметра

Цитата(w1nn1ep00h @ 26.4.2020, 13:39) *
У меня кусок трубы диаметром 40мм и длиной 500мм.

Есть также зависимость - воздушный поток к статическому давлению. Может эта таблица, как-нибудь поможет.

Сопротивление трубы несущественное. Думаю, что в режиме "12 В, 100%" в трубе средняя скорость будет где-то 10 м/с.
tiptop
Показал на левом графике:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop

Кстати, там, похоже, квадратичная зависимость "PWM duty cycle" от расхода.
w1nn1ep00h
Цитата(tiptop @ 26.4.2020, 19:52) *
Кстати, там, похоже, квадратичная зависимость "PWM duty cycle" от расхода.

Спасибо за уделенное время. Решил пойти немного другим способом(нашел анемометр для ардуино). Буду высчитывать с помощью датчика и усреднять за 10 секунд. Думаю этого хватит.

Кому интересно. вот - датчик для Ардуино
w1nn1ep00h
На работе на стенд выделили дополнительно 3к рублей, на покупку анемометра. Нужно , чтобы мерил от 0.4 м/с , какой за эти деньги более менее достойный? Подскажите пожалуйста.
tiptop
Может быть, "GM8902+" ? unsure.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kotlovoy
Цитата(tiptop @ 28.4.2020, 6:24) *

Похоже, крыльчатка гораздо больше 40 мм?
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 28.4.2020, 9:29) *
Похоже, крыльчатка гораздо больше 40 мм?

Наверное. Он и подороже...
Kotlovoy
Цитата(tiptop @ 28.4.2020, 9:55) *
Наверное. Он и подороже...

Ну и как быть с господином Бернулли?
tiptop

Есть недорогой интересный UT363S... wink.gif
Kotlovoy
Да их вообще как грязи...
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 28.4.2020, 10:37) *
Да их вообще как грязи...

Я пишу уже о результатах выбора. rolleyes.gif


Кстати, вышеупомянутый UT363S продаётся со склада в России:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kotlovoy
Более интересные измерители на калориметрическом принципе, их можно просунуть в трубу сквозь небольшое отверстие, но вот цена...
Если заниматься вентиляцией профессионально, тогда да, а так разок измерить...
Ну или если снайпером работать, ветер измерять...
tiptop

Из тех, что с нитью накаливания, мне приглянулся HT-9830:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Runner B
Чисто для информации - датчик массового расхода воздуха ваз 2114
Kotlovoy
Так он ведь сам выдаёт не поймёшь что. Какому ветру какой сигнал соответствует? Сначала его калибровать, что ли?