Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пополнение пожарных резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
projects
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при автоматическом пополнении резервуаров задвижка с эл. приводом ставится одна для двух резиков или две (для каждого своя)? просто не совсем понятно с точки зрения автоматизации, например одна труба прогнила, из нее течет, соответственно один резервуар заполняется медленнее, соответственно разные уровни получаются, при достижении максимального в одном задвижка закроется, а второй будет не до конца заполнен, или если сделать закрытие при обоих максимумах, то в одном перелив будет а второй набираться. Кто как делает? Похоже для каждого резервуара своя должна быть задвижка, пока писал вопрос много доводов сделал за две, но все же?
Для понимания вопроса прилепил типа схемку.
Водяной
Не нормируется. Как считаете, так и будет.
PS: при остановке на профилактику одно РЧВ второй не получится перекрыть, если задвижка одна на два РЧВ.
Serg Ivanov
Цитата(projects @ 21.5.2020, 16:25) *
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при автоматическом пополнении резервуаров задвижка с эл. приводом ставится одна для двух резиков или две (для каждого своя)? просто не совсем понятно с точки зрения автоматизации, например одна труба прогнила, из нее течет, соответственно один резервуар заполняется медленнее, соответственно разные уровни получаются, при достижении максимального в одном задвижка закроется, а второй будет не до конца заполнен, или если сделать закрытие при обоих максимумах, то в одном перелив будет а второй набираться. Кто как делает? Похоже для каждого резервуара своя должна быть задвижка, пока писал вопрос много доводов сделал за две, но все же?
Для понимания вопроса прилепил типа схемку.

Из водопровода питьевой воды пополнять резервуары системы не питьевой воды можно только через воздушный разрыв.
Spok_only
Цитата(projects @ 21.5.2020, 16:25) *
Для понимания вопроса

СП 8.13130.2009
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.
Serg Ivanov
Цитата(Spok_only @ 29.5.2020, 22:02) *
СП 8.13130.2009
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Верно.