Цитата(гомер @ 26.5.2020, 19:06)

Коллеги доброго дня. Подскажите по схеме, рабочая схема или нет? Два ввода, счётчик расчитан на пропуск питьевого и пожарного расхода
Нет. Какой смысл в двух вводах, если при снятии ОДНОГО счётчика всё здание остаётся без воды?
Цитата(nick2 @ 28.5.2020, 2:44)

общий байпас с задвижкой Ду трубы, с электроприводом и отсекающими затворами - если есть АУПТ или кнопки пожарные рядом с гидрантами.
если нет АУПТ и/или кнопок - один обычный затвор на полный размер трубы.
Кто разрешил обычный затвор? Электропривод и кнопки у ПК обязательно - если счётчик не пропускает пожарный расход.
Цитата
Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.
В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у счетчиков воды не требуется.
На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают.
При двух вводах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются.
- 7.2.9 СП 30.13330.2016.
Более того - не кнопки, а датчики положения ПК если нет баков:
Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.
СП 10.13130.2009
При большом количестве пожарных кранов проще, дешевле и надёжнее поставить комбинированный счётчик пропускающий пожарный расход, чем обвязывать автоматикой все ПК, к примеру в многоэтажном жилом комплексе.
Примеры схем из Воротынцев, Малахов "Инспектору госпожнадзора о противопожарном водоснабжении":