Александр_Т
Добрый день коллеги, прошу помощи!
По какой методике считать подпор в лестничные клетки типа Л1 (со слов архитектора)
Проектируем продиводымную вентиляцию в подвальном этаже, одноэтажного здания + подвал ( подвальный этаж + первый этаж). Этажи между собой не сообщаются лестничной клеткой. Подпор проектируем в лестничные клети, они же являются эвакуационными. выход с подвала через лестничную клетку на улицу.
Так как дымоприемное устройство должно располагаться выше дверных проемов эвакуационных выходов, что бы дым не распространялся по путям эвакуации и в связи с низкой высотой подвального помещения было принято решение: систему вытяжной противодымной вентиляции разделить на две ВД1, ВД2; с одинаковым расходом воздуха
Прошу сильно не судить, проектирую в первый раз.
Чертежи подвального и первого этажей прикрепляю.


ИОВ
Цитата(Александр_Т @ 16.6.2020, 7:44) *
По какой методике считать подпор в лестничные клетки типа Л1 (со слов архитектора)
Проектируем продиводымную вентиляцию.

1. Предлагаю до начала проектирования тщательно изучить указания 7-го раздела СП 7. Тогда и вопросы, если возникнут, будут по-другому звучать, и методику для Л1 искать не придётся.
Пока, даже для Песочницы Ваш пост удивляет.
2. Никакому архитектору/другому смежнику никогда не верьте на слово - только офиц. задание (дата, подпись).
3. Ваш архитектор совсем не знаком со ст. 89 № 123-ФЗ - в подвале эв. путь из пом. 1 в ЛК через коридоры/помещения 2, 3, 5 является нарушением требований ФЗ. Как следствие - по ст. 6 объект уже не соответствует нормам пож. безопасности.
keaton
Статью 40 123-ФЗ ещё сначала прочитайте