Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка фильтра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kkastill
Подскажите если это так, пункт норматива в требовании установки фильтра перед цыркуляционым насосом на системе т4
jiexawcr
Цитата(kkastill @ 23.6.2020, 8:39) *
Подскажите если это так, пункт норматива в требовании установки фильтра перед цыркуляционым насосом на системе т4

паспорт насоса если только.


вообще это со снипа на тепловые пункты вроде, там прописаны фильтры перед балансировочной арматурой и возможно насосами. сейчас он не действует и следует смотреть в паспорта, где это может быть не написано, но подразумевается что вода чистая.
Composter
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного. (Докипедия: СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.