hauhautanga
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста на счет необходимости установки противопожарных клапанов в системах естественной вытяжки ВЕ и аварийных АВ как на скрине. Заказчик прислал ПД, нужно по нему делать РД, а я толком не понимаю зачем нужны КПУ при пересечении кровли. Думал может для предотвращения проникновению воздуха в цех при пожаре, но там примерно 50% стен это окна, как-то бессмысленно. Да и раньше в других проектах видел... В нормативах, интернетах ничего толкового не нашел, поделитесь опытом unsure.gif
Kasper
Да конечно не нужны. Мы не защищаем улицу от пожара. Нет таких требований в нормах. Лучше узнать у авторов ПД, чем они руководствовались.
vadimk
Может по п. 7.13 СП7
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15
timofeyprof
Цитата(hauhautanga @ 30.6.2020, 13:19) *
Думал может для предотвращения проникновению воздуха в цех при пожаре,

В разделе ПБ нет разве пояснений? клапаны двойного действия?

Цитата(vadimk @ 30.6.2020, 13:28) *
Может по п. 7.13 СП7
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15

вариант, если в цехе высокотехнологичное производство, исключающее применение воды в качестве ОТВ.