abai97
После монтажа системы внутренней канализации потребовали провести испытания, заполнили канализацию по стоякам и в подвале под потолком начали отрываться хомуты. Вопрос есть ли норматив который запрещает полное заполнение сети. Очень срочно
Zloy
Для водостоков так и проводится
СП 40-102-2000 для пластика
8.10 Гидравлические испытания систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов начинают не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего соединения. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов и уровень воды в стояках не понизился.
СП 73.13330.2016 общий
7.5.3 Испытание водостоков следует выполнять наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при их осмотре не обнаружено течи и уровень воды в стояках не изменился.

Для бытовой сети - проливом
СП 73.13330.2016
7.5.1 Индивидуальные испытания систем канализации и дренажных систем следует выполнять методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч.
ViC
Цитата(Zloy @ 13.10.2020, 12:09) *
Для водостоков так и проводится

Для бытовой сети - проливом

Водосток может и работает в напорном режиме.

Самотечная канализация - нет, потому и пролив.
abai97
У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.
Aerl
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:01) *
У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.


Какая труба? ГОСТ смотрели на трубы?
+на СП73 Вам уже указали
abai97
Цитата(ViC @ 13.10.2020, 12:49) *
Водосток может и работает в напорном режиме.

Самотечная канализация - нет, потому и пролив.


У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.

Труба ПВХ раструбная

В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит
Aerl
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:06) *
У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.

Труба ПВХ раструбная

В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит


до первого верхнего раструба, там столб воды от силы 1-1,5м. Должны бы держать.
ViC
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:06) *
У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.

Труба ПВХ раструбная

В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит

Как раз Вам подходит. Горизонтальный участок заполняется полностью водой.

Первоначально я подумала, что речь о стояке, его вертикальной части в подвале.
Вы пишете, что горизонтальный участок, тогда:
СП73.13330.2016
п.7.5.1 ... Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч.
Aerl
Цитата(ViC @ 13.10.2020, 13:18) *
Как раз Вам подходит. Горизонтальный участок заполняется полностью водой.

Первоначально я подумала, что речь о стояке, его вертикальной части в подвале.
Вы пишете, что горизонтальный участок, тогда:
СП73.13330.2016
п.7.5.1 ... Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч.


у ТС горизонтальный участок не держит, капает как я понял, вот он и думает как съехать, поэтому и "неподходит" huh.gif . Может там столб воды налили большой, а может просто кривой монтаж, например с сильными перекосами в раструбах.
ViC
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 13:29) *
у ТС горизонтальный участок не держит, капает как я понял, вот он и думает как съехать, поэтому и "неподходит" huh.gif . Может там столб воды налили большой, а может просто кривой монтаж, например с сильными перекосами в раструбах.

Мало вводных. Но, "не подходит" это не совсем правильный ответ.
Как делать испытания знаем, осталось выяснить что сделали не правильно при испытаниях.

Цитата(andrey R @ 13.10.2020, 13:42) *
Это явно кривой монтаж


Переделывать нужно, а не доказывать

Или что сделали не правильно при монтаже rolleyes.gif

Варианты есть wink.gif
andrey R
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 11:28) *
в подвале под потолком начали отрываться хомуты

Это явно кривой монтаж

Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:01) *
и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.

Переделывать нужно, а не доказывать
jiexawcr
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:06) *
У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.

Труба ПВХ раструбная

В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит

что значит не подходит? а если засор будет на выпуске и затопит подвал? тоже скажете - не подходит?
испытание заполнением до нижнего прибора или на высоту 10м для бытовой канализации подходит.

если сорвало хомуты, значит неправильно крепили. на анкеры? забивные или распорные (цанги)? цанги нужно бы еще и контргайками поджимать.
если сорвало хомуты, то могло и поломать трубы. дело, как выше написал andrey R, в монтаже. возможно материал с трещинами, возможно с завода, при монтаже или при погрузке-разгрузке.
ViC
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 14:15) *
что значит не подходит?

Собрались воспитатели biggrin.gif clap.gif
Ferdipendoz
А раструб 10 м должен держать? 6 вроде
jiexawcr
Цитата(Ferdipendoz @ 13.10.2020, 17:21) *
А раструб 10 м должен держать? 6 вроде

немного путаете, 6 кгс это минимальное требование к водопроводу, безнапорные же трубы должны держать не менее 10м (1кгс). это вроде как в гостах на трубы, по полимерным косвенно в СП 40-102-2003 п.4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы....
Aerl
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 18:25) *
немного путаете, 6 кгс это минимальное требование к водопроводу, безнапорные же трубы должны держать не менее 10м (1кгс). это вроде как в гостах на трубы, по полимерным косвенно в СП 40-102-2003 п.4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы....

В ГОСТ 32412-2013 при испытаниях на стенде водой - 5м, в течение 15мин
jiexawcr
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 20:28) *
В ГОСТ 32412-2013 при испытаниях на стенде водой - 5м, в течение 15мин

хм, странно, а как тогда ливневка высотой до 10 метров должна выдерживать напор в 2 раза больше напора заводских испытаний?...
вообще выдерживают должны они выдерживать и 10м напора, если дефектов нет. если дефекты есть, то и 5 не выдержат smile.gif по крайней мере на испытаниях полипропиленовых стояков, проходящих транзитом через встройку 1 этажа, не помню что бы были проблемы когда либо, хотя высота столба там явно выше 5м обычно.
Ferdipendoz
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 20:25) *
немного путаете, 6 кгс это минимальное требование к водопроводу, безнапорные же трубы должны держать не менее 10м (1кгс). это вроде как в гостах на трубы, по полимерным косвенно в СП 40-102-2003 п.4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы....

Я не упоминал 6 кгс. Я писал:
Цитата(Ferdipendoz @ 13.10.2020, 19:21) *
А раструб 10 м должен держать? 6 вроде

Я не полностью единицу измерения видимо указал, имел в виду "м в.ст."
А цифру "6" я по памяти взял из таблицы 6 ГОСТ 32414-2013, только сейчас посмотрел - там вообще 5 м в.ст., то бишь 0,5 бар.
Aerl
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 21:40) *
хм, странно, а как тогда ливневка высотой до 10 метров должна выдерживать напор в 2 раза больше напора заводских испытаний?...
вообще выдерживают должны они выдерживать и 10м напора, если дефектов нет. если дефекты есть, то и 5 не выдержат smile.gif по крайней мере на испытаниях полипропиленовых стояков, проходящих транзитом через встройку 1 этажа, не помню что бы были проблемы когда либо, хотя высота столба там явно выше 5м обычно.


Да в общем то никак: п.8.7.13 СП30.13330.2016.
Elenk_@
Подскажите пожалуйста, как проводятся испытания сети после Сололифтов ? Как напорный трубопровод или как самотечная канализация?
Спор возник с подрядчиком, говорит если канализация то проливом, а то что насос не имеет значения
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2023, 13:44) *
Подскажите пожалуйста, как проводятся испытания сети после Сололифтов ? Как напорный трубопровод или как самотечная канализация?
Спор возник с подрядчиком, говорит если канализация то проливом, а то что насос не имеет значения

Проливом с включённым насосом.
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2023, 13:48) *
Проливом с включённым насосом.

а акт как для самотечной канализации составляем ?
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2023, 13:49) *
а акт как для самотечной канализации составляем ?

Там сброс от насоса куда?
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2023, 13:51) *
Там сброс от насоса куда?

в самотечную сеть
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2023, 13:52) *
в самотечную сеть

Значит и акт как для самотечной. 75% открыли, насос включили, ничего не затопило. С праздником!
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2023, 13:53) *
Значит и акт как для самотечной. 75% открыли, насос включили, ничего не затопило. С праздником!

Спасибо. И вас biggrin.gif