Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, дабы не вызвать праведный гнев на свою голову: 1 прожектор (мощный фонарь) в одном колодце и темный щит (бо'льшего размера) в другом колодце и провести замеры светового пятна на щите, определив отклонения 2 экспресс-вариант - камеру телефона поочередно перемещать к краю трубы по вертикали и горизонтали и проверять световое пятно (но при этом не получиться сделать точных замеров, а лишь определить, существует ли проблема)
dmchehow
Цитата(Gopfauf @ 4.12.2020, 22:30) *
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, дабы не вызвать праведный гнев на свою голову: 1 прожектор (мощный фонарь) в одном колодце и темный щит (бо'льшего размера) в другом колодце и провести замеры светового пятна на щите, определив отклонения 2 экспресс-вариант - камеру телефона поочередно перемещать к краю трубы по вертикали и горизонтали и проверять световое пятно (но при этом не получиться сделать точных замеров, а лишь определить, существует ли проблема)
глазками. Заглядываете в трубу и смотрите.
Gopfauf
Цитата(dmchehow @ 5.12.2020, 9:17) *
глазками. Заглядываете в трубу и смотрите.

Принято, спасибо. Не буду усложнять.
инж323
Цитата(Gopfauf @ 4.12.2020, 22:30) *
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, дабы не вызвать праведный гнев на свою голову: 1 прожектор (мощный фонарь) в одном колодце и темный щит (бо'льшего размера) в другом колодце и провести замеры светового пятна на щите, определив отклонения 2 экспресс-вариант - камеру телефона поочередно перемещать к краю трубы по вертикали и горизонтали и проверять световое пятно (но при этом не получиться сделать точных замеров, а лишь определить, существует ли проблема)

про открытые крышки обоих колодце чего не пишите? Без всякого фонаря тлф круг\не круг увидит и фотайте, что б не голословно не подписывать акты.
а на заглядывание глазом в трубу- классно! вас в таком виде точно на видео снимут и в ютуб выложат.Зрелище милое, особенно в ф1000 колодце и что б лоток набит и лесенка уже смонтирована. изогнетесь так?
nick2
Цитата(Gopfauf @ 5.12.2020, 0:30) *
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, ...

без вариантов.
фонарь и зеркало.
СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*
п.6.1.5
Цитата
6.1.5 Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать с помощью зеркала просмотром "на свет" до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен быть правильной формы.

Допустимое значение отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
Gopfauf
Цитата(инж323 @ 5.12.2020, 18:09) *
про открытые крышки обоих колодце чего не пишите? Без всякого фонаря тлф круг\не круг увидит и фотайте, что б не голословно не подписывать акты.
а на заглядывание глазом в трубу- классно! вас в таком виде точно на видео снимут и в ютуб выложат.Зрелище милое, особенно в ф1000 колодце и что б лоток набит и лесенка уже смонтирована. изогнетесь так?