Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователь 0-10 В или 4-20 мА в сигнал NTC
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
gusev_vms@mail.ru
Доброго времени суток,участники форума!
Подскажите, пожалуйста, варианты преобразователя 0-10 В или 4-20 мА в сигнал NTC.
Neowise
По моему таких не существует в природе.
yozik
Цитата(Neowise @ 8.2.2021, 19:15) *
По моему таких не существует в природе.

smile.gif все упирается в деньги.
И нестандартный подход к решению задачи
два нижних на картинке чем не преобразователь 0-10В в сопротивление
ну а дальше по аналогии.


Правда ТС это не понравится smile.gif
А так да, не существует

ПС А зачем такой странный преобразователь?
NTC это же самые дешманские датчики
gusev_vms@mail.ru
Хотим сделать пульт ПНР. Чтобы можно было программно проверять работу шкафов автоматики. Один контроллер (который в пульте ПНР генерит сигналы), второй (который в проверяемом шкафу)- принимает. И таким образом проверяем весь алгоритм работы шкафа автоматики. Затык возник в генерации сигналов NTC.
yozik
Цитата(gusev_vms@mail.ru @ 9.2.2021, 10:52) *
Хотим сделать пульт ПНР.

Хм...оправдает себя только на большой серии
Цитата(gusev_vms@mail.ru @ 9.2.2021, 10:52) *
Затык возник в генерации сигналов NTC.

гуглить по
"резистор управляемый напряжением"
или
"Электронный переменный резистор"

Но...смысл только на очень большой серии
Для старта рекомендую начать с "ручного стенда"
переменные резисторы, реле и переключатели

ПС посмотрите на другом форуме там тема почти как у вас
yozik
вот например
kosmos440o
Внешний ПЛК с резисторами и модбасом будет дешевле и проще в обслуживании. Сразу извиняюсь, но можете посмотреть мой контроллер Elstars VC1, он способен управлять своими релейными и аналоговыми выходами в ручном режиме по Модбасу, и все цифровые и аналоговые входы видны там же. Я при производстве им же самим делаю самопроверку, только резисторы на входах РТ1000 через доп. плату расширения.
На странице можете скачать файл для Мастер Скады и ОРС, вставить свои шаги контроля и свой контроллер, события, аварии и вперёд. Это трудоёмкая работа, и к ней ещё проектирование, отладку платы добавить, вообще эпопея будет. Как плюс сможете сделать отчеты по производству, журналы и временной мониторинг.
yozik
Цитата(kosmos440o @ 9.2.2021, 12:32) *
Внешний ПЛК с резисторами и модбасом будет дешевле и проще в обслуживании.

для проверки используете эталонные резисторы?
ТС надо/хочет диапазон сопротивлений (менять значение в процессе)
то вот "цифровой резистор" из реле и обычных резисторов



kosmos440o
ТСу скорей всего нужно менять температуру в диапазоне 0С - 30С, для РТ1000 это например 1000-1200R. Для NTC есть много разных модификаций, у Шнайдера только штук 6 я знаю, поэтому не скажу.

Цитата(yozik @ 9.2.2021, 14:45) *
для проверки используете эталонные резисторы?

Здесь важнее иметь оттарированный прибор.
manjey73
Выше правильно написали. Электронные резисторы и управление ими при помощи ПЛК.
В ПЛК можно сделать таблицы под разные NTC, выбираешь программно какой, ну и шагаешь по 1 или 5 градусов. А контролируемый ПЛК показывает что и как.
Kotlovoy
Конфигурация: потенциометр
Функциональная характеристика: Линейная
Количество точек подключения: 1
Ответвлений на точку подключения: 64
Сопротивление, кОм: 2.1
Допустимое отклонение: ±20%
Цифровой интерфейс: up/down
Память подвижного контакта: volatile
Температурный коэффициент, ppm/°C: 150
Напряжение питания, В: 1.8…5.5
Рабочая температура, °C: -40…+125
Корпус: soic-8 (3.9 мм)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.