Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
dmchehow
Добрый день! Имеем котельную в обслуживании из 6 котлов по 3.15 Мвт над ними коллектор из трубы Ду400 подача и обратка. Между 3мя котлами установлены вибровставки. В данный момент они из EPDM с температурой до 115 град. Но судя по графику при 115 град. Давление должно быть 0 Атм. Для каких целей они нужны? Тепловое расширение или другая задача для них. Хотим или отказаться от них или менять на сильфонные металлические если они нужны для компенсации расширения. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
dmchehow
Вот так это выглядит в котельной.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Вы собираетесь догревать воду до 115 С?
dmchehow
Цитата(Галиев @ 19.2.2021, 11:47) *
Вы собираетесь догревать воду до 115 С?

До 110. А судя по графику это уже за пределами рабочей зоны.
svoroponov
Сейчас есть виброкомпенсаторы с максимальной рабочей температурой 130
градусов . Поищите по интернету.
ООО "НПО "Спецнефтемаш". Производство резервуарного оборудования, емкостных аппаратов и трубопроводной арматуры.
Адрес: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60.
Телефон: 8-800-3021-565

https://snmash.ru/articles/150-vibrokompensatori.html
svoroponov
Сильфонные металлические тоже нормальное решение, только стоят подороже и придётся выполнять работы по переврезке . Да и осевые смещения ,возникающие про эксплуатации, они не любят . Возможно придётся делать направляющие опоры на трубопроводах по обе стороны компенсаторов. Дороговато в общем.
Если имеющиеся компенсаторы хорошо работают , то проще просто назначить им гарантийный срок , например 5 лет , и по его истечению ,поменять на новые .Особенно это касается подающего трубопровода , где температура теплоносителя выше.
svoroponov
Да и ещё. Если вы эксплуатируете котельную , то назначение оборудования и арматуры а так же режимы их работы и предельные значения параметров надо знать точно. Давление для компенсаторов из EPDM при 115 градусах может быть и не 0 , даже скорей всего не 0, это зависит от производителя.
Надо смотреть проектную документацию. Когда проектировали котельную и согласовывали , то наверняка это просчитывали или проектировали котельную на максимальную выходную температуру воды 95 градусов.
Ну и вариант - шум и вибрации от работы нескольких котлов одновременно и насосов уходил в систему трубопроводов или приводили к недопустимым вибрациям на самих котлах (что то типа резонанса) и вибровставки установили как вариант чтобы это явление ликвидировать.
Возможно так решили вопрос с температурным расширением , хотя такое решение рабочее но не совсем верное.
dmchehow
Цитата(svoroponov @ 19.2.2021, 13:56) *
Да и ещё. Если вы эксплуатируете котельную , то назначение оборудования и арматуры а так же режимы их работы и предельные значения параметров надо знать точно. Давление для компенсаторов из EPDM при 115 градусах может быть и не 0 , даже скорей всего не 0, это зависит от производителя.
Надо смотреть проектную документацию. Когда проектировали котельную и согласовывали , то наверняка это просчитывали или проектировали котельную на максимальную выходную температуру воды 95 градусов.
Ну и вариант - шум и вибрации от работы нескольких котлов одновременно и насосов уходил в систему трубопроводов или приводили к недопустимым вибрациям на самих котлах (что то типа резонанса) и вибровставки установили как вариант чтобы это явление ликвидировать.
Возможно так решили вопрос с температурным расширением , хотя такое решение рабочее но не совсем верное.
Шума и вибрации нет. И если бы их ставили с этой целью поставили бы наверно на выходе в сеть после всех котлов. Когда проектировали и монтировали котельную главная цель была экономия на всем. Сейчас потихоньку приводим в порядок. Вот и думаем как сделать что б увеличить надежность. А не ждать когда они лопнут в самый морозный день)... Проектная докумениация очень отличается от факта. По маркировке на вставках GE- FLEX EPDM и всё.
dmchehow
Никто не сталкивался с таким решением на котельной?
Галиев
Цитата(dmchehow @ 24.2.2021, 9:18) *
Никто не сталкивался с таким решением на котельной?

Вам необходимо аргументированное решение по деинсталляции этих деталей? Так избавьтесь от них и дело с концом. Спать будете спокойно, не страшась, что в самые сильные морозы при котловой воде 110 С лопнут упомянутые вибровставки, зальёт водой всю котельную и разморозит присоединенную систему теплоснабжения как в Техасе.
Если сомневаетесь, то приготовьте в чулане ведро с пеплом, будет чем потом голову посыпать.
dmchehow
Цитата(Галиев @ 24.2.2021, 17:04) *
Вам необходимо аргументированное решение по деинсталляции этих деталей? Так избавьтесь от них и дело с концом. Спать будете спокойно, не страшась, что в самые сильные морозы при котловой воде 110 С лопнут упомянутые вибровставки, зальёт водой всю котельную и разморозит присоединенную систему теплоснабжения как в Техасе.
Если сомневаетесь, то приготовьте в чулане ведро с пеплом, будет чем потом голову посыпать.

Возможно при производстве в них закладывали какой то смысл кроме потопа)
prant
Цитата
Для каких целей они нужны? Тепловое расширение или другая задача для них.
- именно тепловое расширение (ничего другого при таком расположении в них вложить невозможно, выкидывайте нафиг, вставите катушку на фланцах, при таком расположении он все равно ничего не компнесирует).
dmchehow
Цитата(prant @ 24.2.2021, 18:19) *
- именно тепловое расширение (ничего другого при таком расположении в них вложить невозможно, выкидывайте нафиг, вставите катушку на фланцах, при таком расположении он все равно ничего не компнесирует).

Длина труб над котлами 20м примерно посчитал тепловое удлинение 34мм. Не отломает трубу на входе в котлы?
T-rex
400 серьезная труба - нужно анализировать целиком участкт от фланцев котла до первых неподвижных опор, посмотреть, какие нагрузки приходят на котел, сравнить с паспортными агрегата
Галиев
Цитата(dmchehow @ 24.2.2021, 19:05) *
Длина труб над котлами 20м примерно посчитал тепловое удлинение 34мм. Не отломает трубу на входе в котлы?

Советую dmchehow внимательно рассмотреть изображение, на котором видны два котла и вибровставки посередь. Если принять Ваше опасение, что тепловое расширение компенсируется пресловутыми вставками, то как раз у видимых на фото котлов и поломает патрубки, они тут крайние по ходу.
dmchehow
Цитата(T-rex @ 24.2.2021, 20:29) *
400 серьезная труба - нужно анализировать целиком участкт от фланцев котла до первых неподвижных опор, посмотреть, какие нагрузки приходят на котел, сравнить с паспортными агрегата

Нет как таковых неподвижных опор. Коллектор над котлами Ду 400 в него вварены трубы от входа и выхода всех котлов. Схематично изобразил в первом сообщении.

Цитата(Галиев @ 24.2.2021, 20:59) *
Советую dmchehow внимательно рассмотреть изображение, на котором видны два котла и вибровставки посередь. Если принять Ваше опасение, что тепловое расширение компенсируется пресловутыми вставками, то как раз у видимых на фото котлов и поломает патрубки, они тут крайние по ходу.

Это я делал фото. На фото средние котлы в котельной. Завтра приложу план чтоб было понятней.
Галиев
Цитата(dmchehow @ 24.2.2021, 21:56) *
Это я делал фото. На фото средние котлы в котельной. Завтра приложу план чтоб было понятней.

Это вы не поняли. Расширение коллекторов будет в сторону вибровставок, от крайних котлов к центру, следовательно излом выходных патрубков котлов будет максимальным в районе вставок, т.е. у средних котлов.
dmchehow
Цитата(Галиев @ 26.2.2021, 14:36) *
Это вы не поняли. Расширение коллекторов будет в сторону вибровставок, от крайних котлов к центру, следовательно излом выходных патрубков котлов будет максимальным в районе вставок, т.е. у средних котлов.

Спасибо. Принято.