Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Межфланцевая арматура на полимерных трубах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Александр_Кузнецов
Добрый день! Возник вопрос по возможности монтажа межфланцевой арматуры на полимерных трубах.

Как мы знаем, чтобы присоединить фланцевую арматуру к полимерной трубе, используется втулка под фланец с фланцем, с расточенным внутренним диаметром. Данный фланец соединяется с фланцем арматуры и уплотнительная прокладка стоит между фланцем арматуры и внешней поверхностью бурта.

Вопрос заключается в том, будет ли работать такая система в случае применения межфланцевой арматуры? В данном случае прокладка должна будет стоять между поверхностью бурта и поверхностью условной арматурины и так может быть с обеих сторон. Способно ли подобное соединение выдерживать нормативное давление? Не нарушится ли оно в случае открывания условного межфланцевого затвора?
dmchehow
Цитата(Александр_Кузнецов @ 15.3.2021, 7:40) *
Добрый день! Возник вопрос по возможности монтажа межфланцевой арматуры на полимерных трубах.

Как мы знаем, чтобы присоединить фланцевую арматуру к полимерной трубе, используется втулка под фланец с фланцем, с расточенным внутренним диаметром. Данный фланец соединяется с фланцем арматуры и уплотнительная прокладка стоит между фланцем арматуры и внешней поверхностью бурта.

Вопрос заключается в том, будет ли работать такая система в случае применения межфланцевой арматуры? В данном случае прокладка должна будет стоять между поверхностью бурта и поверхностью условной арматурины и так может быть с обеих сторон. Способно ли подобное соединение выдерживать нормативное давление? Не нарушится ли оно в случае открывания условного межфланцевого затвора?

А какая собственно разница для арматуры пластик или метал. Труба. Точно так же ставиться и работает. Только прокладки ненужны.
nick2
ставим межфланцевые затворы и обратные клапаны на полипропиленовые трубы.
В большом количестве отработали с арматурой Ду от 32 до 100.
прокладки для межфланцевых - не используем. Достаточно штатного уплотнения на арматуре.
Прокладки - только на подключении полипропиленового фланца к металлическому фланцу.
Ferdipendoz
А там какое штатное уплотнение?
nick2
Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2021, 22:30) *
А там какое штатное уплотнение?

хорошее.
материал зависит от среды.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

нормально зажимается
Александр_Кузнецов
Цитата(nick2 @ 16.3.2021, 7:57) *
хорошее.
материал зависит от среды.
нормально зажимается

То есть подобный затвор будет без проблем будет стоять между полимерными втулками, будучи стянутыми фланцами, и без проблем выдерживать нормативное давление? Да еще и со штатным уплотнением?
Я всегда думал, но, возможно, ошибался, что межфланцевую арматуру можно зажимать между монолитными фланцами (приварными или от другой арматуры).
jiexawcr
вот как раз от другой арматуры и не следует брать фланец для межфланцевый арматуры. падает ремонтопригодность, ведь что бы снять эту арматуру нужно перекрывать еще выше, так как затвор снимется вместе с ней.
nick2
Цитата(Александр_Кузнецов @ 16.3.2021, 14:29) *
То есть подобный затвор будет без проблем будет стоять между полимерными втулками, будучи стянутыми фланцами, и без проблем выдерживать нормативное давление? Да еще и со штатным уплотнением?
Я всегда думал, но, возможно, ошибался, что межфланцевую арматуру можно зажимать между монолитными фланцами (приварными или от другой арматуры).

используем с ПВХ-фланцами, с полипропиленовыми фланцами, с ПНД-фланцами.
срок эксплуатации первых установок - с 2007 года
Александр_Кузнецов
Цитата(nick2 @ 20.3.2021, 19:10) *
используем с ПВХ-фланцами, с полипропиленовыми фланцами, с ПНД-фланцами.
срок эксплуатации первых установок - с 2007 года

Да, хороший опыт. А есть ли опыт эксплуатации арматуры между втулками под фланец?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.