Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарные гидранты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Мария45
Добрый день. Возник такой вопрос: как происходит закольцовка наружных сетей при наличии двух ПГ? и вообще нужна ли она?
Serg Ivanov
Цитата(Мария45 @ 5.4.2021, 14:31) *
Добрый день. Возник такой вопрос: как происходит закольцовка наружных сетей при наличии двух ПГ? и вообще нужна ли она?

Процитируйте пункт норм который Вам не понятен.
nagger
Цитата(Мария45 @ 5.4.2021, 14:31) *
Добрый день. Возник такой вопрос: как происходит закольцовка наружных сетей при наличии двух ПГ? и вообще нужна ли она?

Правильный вопрос, наверное, ближе к такому: как происходит закольцовка наружных сетей и вообще нужна ли она?
Мария45
вопрос скорее в том, закольцовывают ли сети между двумя пожарными гидрантами? или в таком случае закольцовывают весь водопровод до ближайшего ВК? т.к. кольцевание сети между 2мя пг особо смысла не имеет
Aerl
Цитата(Мария45 @ 6.4.2021, 6:47) *
вопрос скорее в том, закольцовывают ли сети между двумя пожарными гидрантами? или в таком случае закольцовывают весь водопровод до ближайшего ВК? т.к. кольцевание сети между 2мя пг особо смысла не имеет


Вообще вопрос не очень понятен. Рисуйте схему, план. Как закольцевать выбираете Вы как инженер смотря на план сетей, если это вопрос лишних 10м трубы это одно для заказчика, если лишних 200м, то это уже другое. Но кольцевать нужно.
Александр_Кузнецов
По идее, для противопожарного водопровода кольцевые сети требуются всегда, за исключением тупиковых участков от кольца, не длиннее 200м (п.8.4 СП8). Если те гидранты установлены на удалении более 200 м от кольца или насосной обеспечивающей нужды пожаротушения, то отсутствие кольца можно обосновать. Также можно сделать, при удалении более 200м, - два водовода до первого гидранта и тупик до второго.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.