Андрей_1980
Возникла такая ситуация. Ставить нужно в котеджах биметаллические Global и стальные (Zehnder) радиаторы. Отопление центральное.
На входе в теплораспределительные коллекторах котеджей расчетная температура 100 град.С. Материалы заказчика

Заказчик предлагает 4 варианта сочетаний фитингов (ниппели, фукторки, американки и т.п.) подводки на радиаторы (он это мотивирует желанием поднять цену на доп.работах и продаже доп.оборудования, особенно на Виега dry.gif ):

- краны латунные Бугатти и Итапы + стальные фитинги (просто сгон-американка или чугунные) + стальная труба
- краны латунные Энолгасы + латунные фитинги + стальная труба
- краны латунные Овентроп + бронзовые фитинги Виега + стальная труба blink.gif
- краны бронзовые Виега + бронзовые фитинги Виега + стальная труба blink.gif


Термоклапаны не ставят по-умолчанию. Точнее отдают на откуп покупателю.

Нам предложили субподряд с обязательством ездить на объекты на обслугу за заранее ФИКСИРОВАННУЮ цену. Мы даем только гарантию на свою работу. Заказчик покупателям коттеджей дает на все инженерное оборудование 3 года. Если что-то побежит в этот гарантийный срок (3 года) нам придется ездить за небольшие деньги. Основная проблема: желания мотаться нет, потому что за эти "мотки" будут больше расходов чем прибыли. Проще сразу взять все деньги, сделать и не ездить потом.

Обычно мы используем латунные фитинги с никилеровкой или хромированием, так как они более доступны нам и по разным таблицам могут давать со сталью меньшую гальванопару, но гарантию даем 1 год.

Вспомнили про гальванопару со сталью бронзы и латуни. Те же футорки в радиаторах. Как показывает моя практика гнить начинают часто футорки в области контакта со сгоном.

Хочу решить, есть ли смысел убеждать с технической точки зрения заказчика в выборе определенного варианта (отказался от Виеги с ее оловянной бронзой). Заказчик вроде готов обсудить технические вопросы и подвинуться.
jota
Коллектоная система отопления не рассматривалась?
Firefox
Отказ от алюминийсодержащего оборудования решает подавляющее количество проблем.
Андрей_1980
Цитата(jota @ 26.6.2021, 21:48) *
Коллектоная система отопления не рассматривалась?


Изменение на таком уровне не смогу внести. Себестоимость по материалам выше, чем ручной труд.

Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 0:06) *
Отказ от алюминийсодержащего оборудования решает подавляющее количество проблем.


Изменить не смогу. Алюмиинй или сталь заказчик предлагает ставить в зависимости от платежеспособности своих покупателей.
ИОВ
Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 18:29) *
Ставить нужно в котеджах биметаллические Global и стальные (Zehnder) радиаторы. Отопление центральное.
На входе в теплораспределительные коллекторах котеджей расчетная температура 100 град.С.

А в СО тоже 100 град.С ? или это на вводе в коттедж?
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 6:38) *
А в СО тоже 100 град.С ? или это на вводе в коттедж?


Cейчас отопительного сезона нет, поэтому не проверить по-факту. Согласно проектной документации на входе в коттедж - 100 град.С заложено. Вся арматура на 110 градусов подобрана. Вода слабощелочная. По практике на этой воде ЦО спокойно 8-10 лет стоят алюминиевые радиаторы без коррозии.
ИОВ
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 7:44) *
Cейчас отопительного сезона нет, поэтому не проверить по-факту. Согласно проектной документации на входе в коттедж - 100 град.С заложено.

Мой вопрос несколько с другой стороны. Меня интересует, что по проекту, а не по факту.
По СП 60.13330.2016:
Цитата
6.1.6 ...
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать:
- в жилых и общественных зданиях - не более 95°С;

На коттеджи распространяется СП 55.13330.2016, в нём в п. 9.3 дана прямая ссылка на СП 60.
Kotlovoy
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 7:44) *
Вода слабощелочная. По практике на этой воде ЦО спокойно 8-10 лет стоят алюминиевые радиаторы без коррозии.

Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью.
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 8:04) *
Мой вопрос несколько с другой стороны. Меня интересует, что по проекту, а не по факту.
По СП 60.13330.2016:

На коттеджи распространяется СП 55.13330.2016, в нём в п. 9.3 дана прямая ссылка на СП 60.


В ТЗ для нас заложено 100 град.С. По всей видимости и в проекте стоит такое.

Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2021, 8:18) *
Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью.


Запросил PH у сетей. Но алюминий стоит 8-10 лет без протечек. Тут же ставить прийдется биметалл.
ИОВ
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 8:26) *
В ТЗ для нас заложено 100 град.С. По всей видимости и в проекте стоит такое.

Вероятно, стОит поставить Заказчика в известность о несоответствии такой температуры действующим нормам. Чтобы потом не было жалоб от покупателей в отношении безопасности.
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 8:47) *
Вероятно, стОит поставить Заказчика в известность о несоответствии такой температуры действующим нормам. Чтобы потом не было жалоб от покупателей в отношении безопасности.

Сообщу, но по всей видимости это рассчетные величины. С таким сталкивались. Порой 120 пишут.
ИОВ
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 8:57) *
Сообщу, но по всей видимости это рассчетные величины. С таким сталкивались. Порой 120 пишут.

Такая т-ра м.б. только на вводе в здание. А в СО жилья уже много лет не допускается по нормам. Т.е. на вводе теплосети в здание д.б. предусмотрены мероприятия, обеспечивающие непревышение нормируемой т-ры в СО.
Neowise
Возможно предусмотрен регулятор температуры.
Монтажнику это все равно, какая температура, на то есть проект.
Firefox
Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2021, 8:18) *
Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью.

Химические свойства алюминия:
https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.html
Алюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом.
Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным.
Андрей_1980
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 9:40) *
Химические свойства алюминия:
https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.html
Алюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом.
Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным.


Тут уже вопрос в политике застройщика. Мы в это не лезем.
Firefox
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 9:55) *
Тут уже вопрос в политике застройщика. Мы в это не лезем.

Зачем, тогда, на форуме тему создавать, если выбор материалов изменить не в силах?
П.С. Лично я бы отказалась от реализации проекта на подобных условиях, предъявив вышеупомянутые аргументы, тем более, что устранять неполадки, в последствии, именно Вам.
Neowise
Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 20:29) *
Хочу решить, есть ли смысел убеждать с технической точки зрения заказчика в выборе определенного варианта (отказался от Виеги с ее оловянной бронзой). Заказчик вроде готов обсудить технические вопросы и подвинуться.

Если в теме разбираетесь и можете технически обосновать.
.........
А чем виега не устраивает ?
Галиев
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 9:40) *
Химические свойства алюминия:
https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.html
Алюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом.
Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным.

Биметаллический отопительный прибор устроен так, что люмень с водой не контактирует.
Андрей_1980
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:00) *
Зачем, тогда, на форуме тему создавать, если выбор материалов изменить не в силах?
П.С. Лично я бы отказалась от реализации проекта на подобных условиях, предъявив вышеупомянутые аргументы, тем более, что устранять неполадки, в последствии, именно Вам.


Разграничение ответственности есть. Она съедобная.

Цитата(Neowise @ 27.6.2021, 10:03) *
Если в теме разбираетесь и можете технически обосновать.
.........
А чем виега не устраивает ?


Оловянная бронза имеет анодный потенциал в районе -0.3
Сталь в районе -0.6
Оцинкованная сталь - еще больший минус.
Оцинкованная сталь используется в футорках для биметаллических радиаторов.
Хотя резьба футорки и имеет эпоксидное красочное покрытие, но оно на один раз.
Виега не имеет покрытий - чистая бронза. Гальвано-пара.
По регламенту обычно 1 раз в 3 года радиатор моется. Краска будет повреждена. Нужно будет еще менять и футорки сразу. Доп.работа.
Уже говорил об этом застройщику, он сказал подумает. Но у меня ощущение, что жадность возьмет вверх. Продать "блестяшки" воронам-покупателям можно же с хорошим коэффициентом, покрывающим все издержки.
Firefox
Цитата(Галиев @ 27.6.2021, 10:08) *
Биметаллический отопительный прибор устроен так, что люмень с водой не контактирует.

Насмотрелась я уже на потёкшие секционные алюминиевые/биметаллические конвекторы (радиаторами их назвать язык не поворачивается). Короче говоря, в сортах говна не разбираюсь.

Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:10) *
Разграничение ответственности есть. Она съедобная.

Другими словами, речь уже идёт о том, кто будет отвечать за брак?)
Андрей_1980
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:19) *
Насмотрелась я уже на потёкшие секционные алюминиевые/биметаллические конвекторы (радиаторами их назвать язык не поворачивается). Короче говоря, в сортах говна не разбираюсь.


Другими словами, речь уже идёт о том, кто будет отвечать за брак?)


Биметалл Global и Fonditale. Они в принципе нормальные в эксплуатации на нашей воде. В соседнем регионе прожигает, а у нас нет. Тут вопрос к водоподготовке. В каждом населенном пункте она "своя".

По браку разграничения есть.
Firefox
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:18) *
Уже говорил об этом застройщику, он сказал подумает. Но у меня ощущение, что жадность возьмет вверх. Продать "блестяшки" воронам-покупателям можно же с хорошим коэффициентом, покрывающим все издержки.

В этом суть и состоит: застройщикам/перекупам/посредникам важен навар, конечному же пользователю - положительный результат.
П.С. Не первый пяток лет использую латунь, в том чиле хромированную в паре со сталью и проблем никаких. Зачем что-то выдумывать? Каков состав бронзы Виега?

Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:27) *
Биметалл Global и Fonditale. Они в принципе нормальные в эксплуатации на нашей воде. В соседнем регионе прожигает, а у нас нет.

Стальные панельные радиаторы чем не угодили?
Андрей_1980
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:31) *
В этом суть и состоит: застройщикам/перекупам/посредникам важен навар, конечному же пользователю - положительный результат.
П.С. Не первый пяток лет использую латунь, в том чиле хромированную в паре со сталью и проблем никаких. Зачем что-то выдумывать? Каков состав бронзы Виега?


Стальные панельные радиаторы чем не угодили?


Запасных нет на складах у местных торговых компаний. Застройщик не желает за свой счет делать ЗИП.

P.S. Cейчас глянул на модели стальных панельных, которые у нас в регионе продаются. Все они требуют АО. Иначе не будет гарарнтии. В проекте ЦО.
Firefox
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:42) *
Запасных нет на складах у местных торговых компаний. Застройщик не желает за свой счет делать ЗИП.

P.S. Cейчас глянул на модели стальных панельных, которые у нас в регионе продаются. Все они требуют АО. Иначе не будет гарарнтии. В проекте ЦО.

Поясните аббревиатуры и что у Вас за регион такой?)
П.С. Стальные панельные радиаторы Грандини и подобные им бренды (Корад, Корадо) выдерживают в крейсерском режиме давление величиной 10 бар, как и заявлено производителем. Биметаллические при заявленных 16 бар не все и 6 выдерживают.)
svoroponov
Радиаторы да радиаторы .... Присмотритесь к конвекторам - и хорошая теплоотдача и высокая надёжность.
Андрей_1980
Про замену радиаторов на что-то другое завершим. Ответ простой пришел на эту тему: так спроектировано и изменений не будет.
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 9:22) *
Такая т-ра м.б. только на вводе в здание. А в СО жилья уже много лет не допускается по нормам. Т.е. на вводе теплосети в здание д.б. предусмотрены мероприятия, обеспечивающие непревышение нормируемой т-ры в СО.


На входе расчетная 150. Узел смешения - до дельта 70. Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100.
инж323
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 14:32) *
Про замену радиаторов на что-то другое завершим. Ответ простой пришел на эту тему: так спроектировано и изменений не будет.

тогда зачем первоначальный вопрос темы?
и потом- вы монтажник, вам дали проект и вы его воплощаете(и ничего другого, кроме указанного в проекте). Не берите на себя лишнее, вам за это даже деньги не платят и не будут. Только головняка наживете себе с всякими изменениями.Есть автор ОВ, есть заказчик- застройщик. всё. просто аккуратно и добросовестно воплощаете указанное в проекте.
Ежели потом вас хозяева коттеджа наймут на переделку, то тут и ваши мысли и ваши заботы обозначаете в смете и несете за это ответственность. Чужую ответственность на себя не берите.
Андрей_1980
Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 6:28) *
[/b]
тогда зачем первоначальный вопрос темы?
и потом- вы монтажник, вам дали проект и вы его воплощаете(и ничего другого, кроме указанного в проекте). Не берите на себя лишнее, вам за это даже деньги не платят и не будут. Только головняка наживете себе с всякими изменениями.Есть автор ОВ, есть заказчик- застройщик. всё. просто аккуратно и добросовестно воплощаете указанное в проекте.
Ежели потом вас хозяева коттеджа наймут на переделку, то тут и ваши мысли и ваши заботы обозначаете в смете и несете за это ответственность. Чужую ответственность на себя не берите.


Брать больше чем заложено никто не будет laugh.gif
Разбираюсь с "узкими" местами.
На одно из узких мест обратил внимание.
Нужно будет написать обоснование в случае чего.
ИОВ
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 6:06) *
Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100.

Это противоречит действующим уже много лет нормам в отношении жилья.
Но это, конечно, вопрос проектировщиков и ЗАКа, а не монтажника.
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 8:55) *
Это противоречит действующим уже много лет нормам в отношении жилья.
Но это, конечно, вопрос проектировщиков и ЗАКа, а не монтажника.


Естественно.

P.S. От бронзы отказались. Потенциально гальвано-пара. Тема закрыта.
jota
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 6:06) *
На входе расчетная 150. Узел смешения - до дельта 70. Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100.

Расчётная 150 со срезкой до 120, а то и 110, иначе теплопотери в трассе зашкаливают. При графике 150/80 (дТ 70) Если регулятор температуры (смеситель) расчитан на 100/80 и также подобраны радиаторы, то в случае изменения условий (срезка) система не обеспечит отопления. Поэтому внутренние системы надо проектировать так, чтобы при любом раскладе отопление было бы обеспечено. График отопления следовало принять 80/60 или 70/50.
В котеджах стояковая система это извращение. Котедж это не промка или адм.здание. Стоимость котеджа и стоимость отопления в нём несоизмеримы. Поэтому затраты на коллекторное отопление не имеют влияния на общую цену. Наоборот, коллекторное отопление (и плюс тёплые полы) повышает привлекательность для покупателя.
Андрей_1980
Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:36) *
Расчётная 150 со срезкой до 120, а то и 110, иначе теплопотери в трассе зашкаливают. При графике 150/80 (дТ 70) Если регулятор температуры (смеситель) расчитан на 100/80 и также подобраны радиаторы, то в случае изменения условий (срезка) система не обеспечит отопления. Поэтому внутренние системы надо проектировать так, чтобы при любом раскладе отопление было бы обеспечено. График отопления следовало принять 80/60 или 70/50.
В котеджах стояковая система это извращение. Котедж это не промка или адм.здание. Стоимость котеджа и стоимость отопления в нём несоизмеримы. Поэтому затраты на коллекторное отопление не имеют влияния на общую цену. Наоборот, коллекторное отопление (и плюс тёплые полы) повышает привлекательность для покупателя.


Точно не к нам dry.gif
jota
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 9:43) *
Точно не к нам dry.gif

Если видите возможную ошибку проекта (по температуре) и не реагируете, то к вам.....А техусловия на присоединение видели?
Андрей_1980
Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:52) *
Если видите возможную ошибку проекта (по температуре) и не реагируете, то к вам.....А техусловия на присоединение видели?

Не хочу быть адвокатом чужому проекту. Не наши деньги.

По поводу возможного недогрева. Это любопытно, но не более того.
У меня своя гипотеза: за счет теплоизоляции и пятикамерных окон удастся сохранить тепло внутри помещений на нужном уровне. Теплорасчет наверняка делался. Гарантийный срок отработает, а потом хоть потоп.
ИОВ
Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:36) *
Расчётная 150 со срезкой до 120, а то и 110, иначе теплопотери в трассе зашкаливают. При графике 150/80 (дТ 70) Если регулятор температуры (смеситель) расчитан на 100/80 и также подобраны радиаторы, то в случае изменения условий (срезка) система не обеспечит отопления. Поэтому внутренние системы надо проектировать так, чтобы при любом раскладе отопление было бы обеспечено. График отопления следовало принять 80/60 или 70/50.

Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 9:43) *
Точно не к нам dry.gif

Цитата(jota @ 28.6.2021, 9:52) *
Если видите возможную ошибку проекта (по температуре) и не реагируете, то к вам.....

С учётом Вашего 1-го поста будет именно к Вам сначала.
Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 18:29) *
Нам предложили субподряд с обязательством ездить на объекты на обслугу за заранее ФИКСИРОВАННУЮ цену. Мы даем только гарантию на свою работу. Заказчик покупателям коттеджей дает на все инженерное оборудование 3 года. Если что-то побежит в этот гарантийный срок (3 года) нам придется ездить за небольшие деньги. Основная проблема: желания мотаться нет, потому что за эти "мотки" будут больше расходов чем прибыли. Проще сразу взять все деньги, сделать и не ездить потом.

При недогреве и ЗАК, и проектировщики будут в первую очередь указывать на монтажников, как виновных в этом недогреве. Так почти всегда происходит.
Сначала потратите много времени и средств на поездки, чтобы доказать свою непричастность к этому дефекту и указать на ошибки проекта.


Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 11:31) *
По поводу возможного недогрева. Это любопытно, но не более того.
У меня своя гипотеза: за счет теплоизоляции и пятикамерных окон удастся сохранить тепло внутри помещений на нужном уровне. Теплорасчет наверняка делался. Гарантийный срок отработает, а потом хоть потоп.

Ваша гипотеза с большой вероятностью может остаться лишь гипотезой. Вы напрасно уповаете на профессиональный подход ко всем расчётам (и их справедливость) от проектировщиков, даже не знакомых с указаниями норм (существуют десятки лет) по температуре в СО в коттеджах. dry.gif
инж323
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 12:03) *
При недогреве и ЗАК, и проектировщики будут в первую очередь указывать на монтажников, как виновных в этом недогреве. Так почти всегда происходит.
Сначала потратите много времени и средств на поездки, чтобы доказать свою непричастность к этому дефекту и указать на ошибки проекта.
при недогреве будут искать несоответствие проекту или его самоуправному изменению и винить подрядчика. потому и " только по проекту и никаких 4-х вариантов", ибо проект д.б. однозначно читаемый. хоть полная ахинея, но монтаж четко соответствует проекту и только в этом случае монтажник чист перед жителем и заком. шаг влево или право- четко под расстрел попадание.
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 12:03) *
С учётом Вашего 1-го поста будет именно к Вам сначала.

При недогреве и ЗАК, и проектировщики будут в первую очередь указывать на монтажников, как виновных в этом недогреве. Так почти всегда происходит.
Сначала потратите много времени и средств на поездки, чтобы доказать свою непричастность к этому дефекту и указать на ошибки проекта.



Ваша гипотеза с большой вероятностью может остаться лишь гипотезой. Вы напрасно уповаете на профессиональный подход ко всем расчётам (и их справедливость) от проектировщиков, даже не знакомых с указаниями норм (существуют десятки лет) по температуре в СО в коттеджах. dry.gif


Cказали что теплоизоляция компенсирует все. Запас по теплу 30%. Жара будет стоять. Плюс пересчитал мощность радиаторов. Там заложены везде как минимум +150-200 Вт (+1-2 сегмента).

Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 12:26) *
при недогреве будут искать несоответствие проекту или его самоуправному изменению и винить подрядчика. потому и " только по проекту и никаких 4-х вариантов", ибо проект д.б. однозначно читаемый. хоть полная ахинея, но монтаж четко соответствует проекту и только в этом случае монтажник чист перед жителем и заком. шаг влево или право- четко под расстрел попадание.


Вот именно. У нас зона ответственности по монтажу до отсечных на стояках.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 12:26) *
при недогреве будут искать несоответствие проекту или его самоуправному изменению и винить подрядчика. потому и " только по проекту и никаких 4-х вариантов", ибо проект д.б. однозначно читаемый. хоть полная ахинея, но монтаж четко соответствует проекту и только в этом случае монтажник чист перед жителем и заком. шаг влево или право- четко под расстрел попадание.

Ну, не расстрел, конечно, но сначала, как всегда, будут кивать на дефекты монтажа - заварили/пережали сечение, арматура с дефектом, не промыли трубы/ОП перед монтажом, а смонтировали с мусором внутри и т.п.
На проект будут смотреть только когда исключат дефекты монтажа.


Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 12:41) *
Cказали что теплоизоляция компенсирует все. Запас по теплу 30%. Жара будет стоять.

Наше дело предупредить - если что, проблемы будут не у нас, а у Вас.

Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 12:51) *
... пересчитал мощность радиаторов. Там заложены везде как минимум +150-200 Вт (+1-2 сегмента).

В этих коттеджах предусмотрен механический приток с подогревом нар. воздуха?
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 12:55) *
В этих коттеджах предусмотрен механический приток с подогревом нар. воздуха?


Нет.
ИОВ
Тогда как пересчитывали? С учётом вентиляционной составляющей по таблицам воздухообменов? Ест. приток тогда в размере проектной вытяжки д.б. нагрет отопит. приборами.
Андрей_1980
Цитата(ИОВ @ 28.6.2021, 13:56) *
Тогда как пересчитывали? С учётом вентиляционной составляющей по таблицам воздухообменов? Ест. приток тогда в размере проектной вытяжки д.б. нагрет отопит. приборами.


По бытовой формуле:

площадь помещения умножается на 100 (количество тепла на 1 м2) и делится на тепловую мощность одной части радиатора, обозначенной производителем
jota
Мелкое строительство, экспертизы нет, проектировщик непонятный, подрядчик - "бригада ух", техусловий на присоединение к тепловым сетям не видели, тепловой пункт с регулятором температуры со смешением - другая "бригада ух", заказчик-барыга и результат в 90% хреновый.
Не знаю как у вас, у нас, если подрядчик сомневается в правильности проекта, он его проверяет, нанимая специалиста-эксперта. Если заключение положительное, то списывает расходы (не такие и большие) на свои издержки - стоимость спокойствия. Если вывод эксперта отрицательный, то официально (письменно) оповещает заказчика и тогда расходы на экспертизу можно повесить на заказчика или проектировщика. В любом случае подрядчик себя обезопасит.
А так как хотите Вы, то и денег своих не увидите и затаскают по всяким инстанциям, будете там оправдываться.
То, как советует Инж323 годится для больших объектов прошедших экспертизу - там действительно, никакой самодеятельности.
Андрей_1980
Цитата(jota @ 28.6.2021, 14:47) *
Мелкое строительство, экспертизы нет, проектировщик непонятный, подрядчик - "бригада ух", техусловий на присоединение к тепловым сетям не видели, тепловой пункт с регулятором температуры со смешением - другая "бригада ух", заказчик-барыга и результат в 90% хреновый.
Не знаю как у вас, у нас, если подрядчик сомневается в правильности проекта, он его проверяет, нанимая специалиста-эксперта. Если заключение положительное, то списывает расходы (не такие и большие) на свои издержки - стоимость спокойствия. Если вывод эксперта отрицательный, то официально (письменно) оповещает заказчика и тогда расходы на экспертизу можно повесить на заказчика или проектировщика. В любом случае подрядчик себя обезопасит.
А так как хотите Вы, то и денег своих не увидите и затаскают по всяким инстанциям, будете там оправдываться.
То, как советует Инж323 годится для больших объектов прошедших экспертизу - там действительно, никакой самодеятельности.

У нас по середине dry.gif Если делать как вы написали, то 80-85% проектов в округе просто не пройдут глубокую экспертизу со стороны подрядчиков. И таким принципиальным подрядчикам будет закрыт доступ.
ИОВ
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 14:04) *
По бытовой формуле:

площадь помещения умножается на 100 (количество тепла на 1 м2) и делится на тепловую мощность одной части радиатора, обозначенной производителем

Так прикидывают менеджеры в магазине для несоображающих покупателей.
К проектированию и расчётам с нормальной ест. вентиляцией это никакого отношения не имеет. Результат конечный может оказаться (случайно) удовлетворительным. Чаще всего будет недогрев из-за неучтённой вентиляции.


Цитата(jota @ 28.6.2021, 14:47) *
Не знаю как у вас, у нас, если подрядчик сомневается в правильности проекта, он его проверяет, нанимая специалиста-эксперта. Если заключение положительное, то списывает расходы (не такие и большие) на свои издержки - стоимость спокойствия. Если вывод эксперта отрицательный, то официально (письменно) оповещает заказчика и тогда расходы на экспертизу можно повесить на заказчика или проектировщика. В любом случае подрядчик себя обезопасит.

У нас в РФ нормальный опытный подрядчик себя также ведёт, в т.ч на мелких объектах без Экспертизы. Репутация дорогого стОит.
Я с такой монтажной бригадой уже лет 20 сотрудничаю, когда у них сомнения в проектных решениях. При необходимости доделываю/переделываю что-то уже по решению Заказчика. Затраты обычно небольшие, зато всегда спят спокойно и выглядят достойно на рынке труда.
инж323
указанный путь отработан на схемах застройки КП застройщиком и при наличии генподрядчика, который нанимает субчиков на инженерию.Как и аналогичное указано у автора. потому и схема- всё как на больших стройках. дали чертежи, смонтировал как в них и все вопросы по монтажу ко мне, а по проекту и результату к проектировщику с застройщиком.
хотите экспериментов- ну пробуйте иное на себе. Но даже большевики часть опытов проводили не на себе, а на мышах, свиньях, обезьянках. они что то знали хитрое?
тем более что договлр у субчика автора только с генподом и никаких взаимоотношений с покупателем коттеджа официальных нет. Вот когда появятся они, вот тогда и предлагать что то в плане- а хотите вот так и это удобно и лучше буде работать? и как хозяин поставит подпись и скажет делай, то и воплощается это им подписанное и согласованное и ибо это уже его дом и он может творить и уродовать его как может и хочет. а пока дом не покупателя, а застройщика и надо делать то, что поручено им.
Андрей_1980
Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 21:49) *
указанный путь отработан на схемах застройки КП застройщиком и при наличии генподрядчика, который нанимает субчиков на инженерию.Как и аналогичное указано у автора. потому и схема- всё как на больших стройках. дали чертежи, смонтировал как в них и все вопросы по монтажу ко мне, а по проекту и результату к проектировщику с застройщиком.
хотите экспериментов- ну пробуйте иное на себе. Но даже большевики часть опытов проводили не на себе, а на мышах, свиньях, обезьянках. они что то знали хитрое?
тем более что договлр у субчика автора только с генподом и никаких взаимоотношений с покупателем коттеджа официальных нет. Вот когда появятся они, вот тогда и предлагать что то в плане- а хотите вот так и это удобно и лучше буде работать? и как хозяин поставит подпись и скажет делай, то и воплощается это им подписанное и согласованное и ибо это уже его дом и он может творить и уродовать его как может и хочет. а пока дом не покупателя, а застройщика и надо делать то, что поручено им.


Все верно. Мы заключили сделку. Из нюансов: cперва пытались подпихнуть "фирму-прокладку" (подпихивал высший менеджмент застройщика blink.gif mad.gif ), после переговоров все же заключили договор с УК (дочка застройщика), который будет обслуживать на первом этапе коттеджи.