Обратка больше чем прямая
копатель
30.11.2021, 10:39
Контур системы гвс. Тепловычислитель ВТК-7
Температура на прямой 60 градусов цельсия
На обратке 90 градусов. Объем воды на прямой 164 кубометра
Меньше чем на обратке. Смотрел часовые расходы
В сутках примерно 2-3часа когда обратка больше чем прямая.
А остальные часы в норме.
Подскажите что случилась
Здравствуйте. У Вас ГВС отдельный ввод или готовиться а ИТП? Если есть часовки, можете сбросить, желательно в excel
копатель
30.11.2021, 12:11
Гвс готовится при помощи тепломассообменник парового.
Потом с котельной идёт до потребителя
Pimpolla
11.2.2025, 12:16
Добрый день! Подскажите где искать, куда копать?
ИТП. При установке ГВС 50 градусов, Т2 - по графику. Если выставить по расчетным значениям на подачу 60 градусов, идет сильное завышение в обратку. В чем может быть проблема или неисправность?
dmchehow
11.2.2025, 12:30
Нет никакой неисправности вы поднимаете уставку и соответственно обратка тоже вырастет.
Pimpolla
11.2.2025, 13:17
Но по проекту расчетная температуры воды на ГВС 62 гр. Опыт эксплуатации небольшой, хочу понять и разобраться..
Растёт обратка сетевой воды? Уменьшите её расход через теплообменник.
Pimpolla
11.2.2025, 15:34
3.5. Горячее водоснабжение.
Для приготовления воды для горячего водоснабжения принята двухступен-чатая схема присоединения водоподогревателей.
В качестве I ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей (50% производительности каждый) фирмы «Ри-дан», обеспечивающих предварительный нагрев холодной воды из водопровода и одновременное охлаждение обратной сетевой воды после теплообменников отопления и второй ступени ГВС, а также после систем вентиляции.
В качестве II ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей фирмы «Ридан», обеспечивающих 50% производи-тельности каждый. Поддержание температуры нагреваемой воды t=62°С после II ступени ГВС осуществляется с помощью регулирующего клапана VВ2 Dy40 (Кv=25 м³/ч) фирмы «Danfoss» с электроприводом AMV30.
Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется двумя насосами Wilo-IP-E 32/135-1.1/2-R1 (1-резервный), установленными на циркуляци-онном трубопроводе.
То есть насколько я понимаю принцип, то после того, как я повышаю уставку температуры воды ГВС до 62 гр, сильнее открывается регулирующий клапан VВ2 Dy40 и сильнее греется обратка?
Схему приложил, если это как-то поможет
dmchehow
11.2.2025, 15:46
Цитата(Pimpolla @ 11.2.2025, 15:34)

3.5. Горячее водоснабжение.
Для приготовления воды для горячего водоснабжения принята двухступен-чатая схема присоединения водоподогревателей.
В качестве I ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей (50% производительности каждый) фирмы «Ри-дан», обеспечивающих предварительный нагрев холодной воды из водопровода и одновременное охлаждение обратной сетевой воды после теплообменников отопления и второй ступени ГВС, а также после систем вентиляции.
В качестве II ступени ГВС проектом предусматривается установка двух пластинчатых подогревателей фирмы «Ридан», обеспечивающих 50% производи-тельности каждый. Поддержание температуры нагреваемой воды t=62°С после II ступени ГВС осуществляется с помощью регулирующего клапана VВ2 Dy40 (Кv=25 м³/ч) фирмы «Danfoss» с электроприводом AMV30.
Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется двумя насосами Wilo-IP-E 32/135-1.1/2-R1 (1-резервный), установленными на циркуляци-онном трубопроводе.
То есть насколько я понимаю принцип, то после того, как я повышаю уставку температуры воды ГВС до 62 гр, сильнее открывается регулирующий клапан VВ2 Dy40 и сильнее греется обратка?
Да. верно. Если раньше съем тепла был лучше то возможно забит ТО. посмотрите перепад на нем.
Pimpolla
11.2.2025, 16:28
Цитата(dmchehow @ 11.2.2025, 15:46)

Да. верно. Если раньше съем тепла был лучше то возможно забит ТО. посмотрите перепад на нем.
Кстати да, получается что вероятно ТО ГВС 1 ступени забит, через который происходит охлаждение обратной сетевой воды, теплосъема нет, обратка растет....
Проанализируйте температуры на обеих ступенях ТО, могут все вносить свою лепту.
Pimpolla
11.2.2025, 18:56
Спасибо!