Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Однотрубная система отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Radio Tiho
Всем доброго времени суток! Заранее извините, если мой вопрос покажется глупым и т.д. и т.п....
Можно сделать однотрубную систему отопления гравитационной? То есть без насоса, в интернете много информации, но она противоречивая...
Вводные: газовое отопление, частный дом, стены из пескоблока, высота потолков 250 см., площадь 60 кв.м., планируемое количество радиаторов пять, максимум шесть штук.
Если нужна ещё какая информация, я напишу.
Знающие и опытные, подскажите, просветите.
Сергей Автокадов
Если вопрос состоит исключительно в "можно" или "нельзя", то, естественно, можно.
Почти все частные дома постройки конца прошлого века (в которых я бывал - дома знакомых, родственников и т.д.) на такой СО и сидят.
Radio Tiho
Цитата(Сергей Автокадов @ 27.12.2021, 18:11) *
Если вопрос состоит исключительно в "можно" или "нельзя", то, естественно, можно.
Почти все частные дома постройки конца прошлого века (в которых я бывал - дома знакомых, родственников и т.д.) на такой СО и сидят.


Хотелось бы подробно. Уклоны, диаметр труб, какие радиаторы, вообще всё, что надо знать, чтобы сделать.
Composter
если подробно то вот что есть у меня
LordN
какой смысл в 21м веке делать неуправляемую систему отопления? денег некуда девать? rolleyes.gif
Машинист
А какой смысл ею управлять, если можно сделать неуправляемой?
forrte
Цитата(Машинист @ 29.12.2021, 10:57) *
А какой смысл ею управлять, если можно сделать неуправляемой?


А что же будут делать проектировщики супер-пупер систем и производители супер-пупер регуляторов и всяких прочих девайсов, большей частью борющихся в этих супер-пупер системах сами с собой?
Radio Tiho
Цитата(LordN @ 29.12.2021, 12:27) *
какой смысл в 21м веке делать неуправляемую систему отопления? денег некуда девать? rolleyes.gif


У нас свет нередко отключают, зимой сильные ветра, бураны.... и всё, сидим без света. Так что самотёк очень актуален.
Composter
Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 12:15) *
У нас свет нередко отключают, зимой сильные ветра, бураны.... и всё, сидим без света. Так что самотёк очень актуален.

а котел у вас дровяной?

так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней
Radio Tiho
Цитата(Composter @ 29.12.2021, 15:45) *
а котел у вас дровяной?

так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней


Котёл газовый, но я и котёл собираюсь менять летом и отопление.
tiptop
Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 14:44) *
Котёл газовый, но я и котёл собираюсь менять

На дровяной?
forrte
Цитата(Composter @ 29.12.2021, 12:45) *
а котел у вас дровяной?

так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней


Ну насчёт 3-5 дней загнули, 100 Вт с суточной ёмкостью уже под сотню тысяч будет ценник, а если ещё учесть, что аккумуляторов век недолог...
CNFHSQ
Никакого желания менять котел на естественной циркуляции , особенно после того как после переделки у него КПД 95% А котлу 35 лет.

Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 14:44) *
Котёл газовый, но я и котёл собираюсь менять летом и отопление.
А котел какой
tiptop
Цитата(Composter @ 29.12.2021, 12:45) *
так насос потребляет как раньше лампочка 100 Ваттная, поставил ибп и насос будет работать 3-5 дней

Если аккумулятор 12-вольтовый, то для 100 Вт в течение суток требуется более 200 ампер-часов ёмкости.
ivan-l-ing
60кв на 100 6кВт на 80\60 0,26куба в час ватт 20 в раб точке самый маленький на минимальной скорости, подороже наверное на 5-10вт вообще выйти может
нет смысла в насосе при таких условиях
Radio Tiho
Цитата(tiptop @ 29.12.2021, 17:46) *
На дровяной?

Нет, на газовый, только другой.
Хочу новый поставить. Старый самодельный, очень большой и вдобавок стоит на двух рядах кирпичей.
Середина котла приблизительно сантиметров на 40 выше радиаторов....
Как-нибудь перезимую и надо менять...
lovial
Цитата(Radio Tiho @ 27.12.2021, 16:06) *
Всем доброго времени суток! Заранее извините, если мой вопрос покажется глупым и т.д. и т.п....
Можно сделать однотрубную систему отопления гравитационной? То есть без насоса, в интернете много информации, но она противоречивая...
Вводные: газовое отопление, частный дом, стены из пескоблока, высота потолков 250 см., площадь 60 кв.м., планируемое количество радиаторов пять, максимум шесть штук.
Если нужна ещё какая информация, я напишу.
Знающие и опытные, подскажите, просветите.

Для начала - теплотехнический расчет. По его результатам - подбор приборов по мощности. Далее при проектировании соблюсти 3 правила:
1. сечение труб подбирается из расчета скорости теплоносителя не более 0,1 м/с.
2. Уклоны труб подачи - от котла, обратки - к котлу
3. Центр нагрева (теплообменник котла) должен быть минимум на 0,5 м ниже центра охлаждения (грубо говоря, центр отопительных приборов, включая подводящие трубы)
При выборе котла обязательно проверьте по паспорту, может ли он использоваться в системах с естественной циркуляцией.
Radio Tiho
Цитата(lovial @ 30.12.2021, 21:22) *
Для начала - теплотехнический расчет. По его результатам - подбор приборов по мощности. Далее при проектировании соблюсти 3 правила:
1. сечение труб подбирается из расчета скорости теплоносителя не более 0,1 м/с.
2. Уклоны труб подачи - от котла, обратки - к котлу
3. Центр нагрева (теплообменник котла) должен быть минимум на 0,5 м ниже центра охлаждения (грубо говоря, центр отопительных приборов, включая подводящие трубы)
При выборе котла обязательно проверьте по паспорту, может ли он использоваться в системах с естественной циркуляцией.


Спасибо!
LordN
Цитата(Машинист @ 29.12.2021, 14:57) *
А какой смысл ею управлять, если можно сделать неуправляемой?

хотя бы для того, чтобы не задаваться вопросом, а отчего у меня улетает куб в час и в минус сорок и в плюс пять?

rolleyes.gif
инж323
Цитата(Radio Tiho @ 29.12.2021, 12:15) *
У нас свет нередко отключают, зимой сильные ветра, бураны.... и всё, сидим без света. Так что самотёк очень актуален.

ну не будет насоса и что ? котел то все одно электру кушает и ИБП лишь на кратковременные отключен6ия спасет. или АОГВ ставить собираетесь?
Radio Tiho
Цитата(инж323 @ 30.12.2021, 21:45) *
ну не будет насоса и что ? котел то все одно электру кушает и ИБП лишь на кратковременные отключен6ия спасет. или АОГВ ставить собираетесь?


АОГВ без электричества.
Radio Tiho
Всех с Новым годом!!! Здоровья, благополучия и удачи во всём!!!
Inchin
Цитата(Radio Tiho @ 2.1.2022, 10:17) *
АОГВ без электричества.

Не перевелись еще в россиянии олигархи. smile.gif
Leon_n_t
Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение). Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик. У них же совсем маленькое потребление.
Амиго
Цитата
котел то все одно электру кушает

не кушает.
Цитата
Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе.

с радиаторами тоже работает нормально.
Цитата
Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик.

если перебои с эл-вом иначе вопрос не решается. Ну с ибп временно.

Проблема в не гибкости такой системы. То есть надо проложить трубу с уклоном(а они там не маленькие) и все. То есть такая... Королева дома - система отопления и всё вокруг нее пляшет, включая архитектуру. )
andfor
Цитата(Leon_n_t @ 25.1.2022, 13:38) *
Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение). Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик. У них же совсем маленькое потребление.

Отличный работает у моих знакомых: в подвале (подпол) от котла и обратно уложена труба 50 мм кольцом (квадрат по периметру дома на фундаменте) с уклоном, на глаз как канализация примерно. в нее врезана труба 20 мм через пол наверх на чугунные радиаторы (7 шт), радиаторы висят ровненько красиво под подоконником (подключение если не ошибаюсь Ленинградка называется горячая вода сама вверх поднимается а остывшая тяжелая давит вниз в кольцо розлива). Все воздух стравил и красота Ташкент.
инж323
Цитата(Leon_n_t @ 25.1.2022, 13:38) *
Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение). Не могу понять почему вам не угодил маленький циркуляционный насосик. У них же совсем маленькое потребление.

нет, вы не правы. Достаточно даже не иметь контруклона и не более. всё работало годами и десятилетиями. Даже с парой приборов с центрами охлаждения ниже центра нагрева в топке котла, но помнить стоит об этой отрицательной части дельта Ре и учитывать в общей.
svoroponov
В интернете и старых учебниках можно найти проекты домов с гравитационными системами отопления ,с подробным описанием , постоенными и зарекомендовавшими себя. По скольку это не срочно то время у вас есть. Если проблемы с электроэнергией есть , то делайте как решили. По скольку у вас частный сектор , то походите и посмотрите как сделано у соседей, поговорите с ними.
Inchin
Цитата(Leon_n_t @ 25.1.2022, 13:38) *
Такая система будет нормально работать только с регистрами и никак иначе. С радиаторами там очень сильные уклоны надо делать (даже сомневаюсь что это спасет положение).

Справедливости ради, должен сказать, что это общераспространенное заблуждение. Гравитационная (ЕЦ) система прекрасно может работать и с контруклонами и с радиаторами без регистров. Уклоны и регистры - совершенно необязательны.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
forrte
Цитата(инж323 @ 27.1.2022, 17:12) *
нет, вы не правы. Достаточно даже не иметь контруклона и не более. всё работало годами и десятилетиями. Даже с парой приборов с центрами охлаждения ниже центра нагрева в топке котла, но помнить стоит об этой отрицательной части дельта Ре и учитывать в общей.


Абсолютно точно.
Radio Tiho
Прочитал все ответы, и не один раз. Всем большое спасибо!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.