Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ECL Komfort 300
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Klempner Evgenii
Добрый день, может кто подсказать, ECL Comfort 300 отсутствует чип карта. Вопрос: какие ограничения по эксплуатации в процессе могут возникнуть, какой у неё функционал?
Robot3000
Чип карты на 300 - это как ключи на 310. Без них работать вообще не будет.

"Управляющие карты C60, C62 предназначены для обеспечения работы электронных регуляторов ECL Comfort 300 в
двух технологических системах водяного
отопления, проиллюстрированных на нижеприведенных рисунках. Регулятор с
картой С60, C62 поддерживает температуру теплоносителя, поступающего в две
обоcобленные системы отопления в зависимости от температуры наружного
воздуха и в соответствии с установленным для каждой системы своим температурным графиком.
Регулятор, настроенный на работу с картой, кроме функций регулирования, позволяет:
• осуществлять регулирование с коррекцией по температуре воздуха в помещении (при установке комнатного датчика);
• обеспечивать недопустимость превышения заданного температурным графиком значения температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть;
• программировать снижение температуры воздуха в помещении по часам суток и дням недели;
• производить форсированный натоп помещений после периода снижения температуры внутреннего воздуха;
• автоматически отключать системы отопления на летний период при переходе
температуры наружного воздуха определенной границы;
• периодически включать электроприводы насосов и регулирующих клапанов
во время летнего отключения систем
отопления;
• ащищать системы отопления от замораживания.
С помощью карты возможна настройка
ряда параметров регулирования"
Klempner Evgenii
Спасибо!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.