Екатерина_9999
24.1.2022, 19:32
Здравствуйте. Получено замечание от экспертизы по п.11.14 СП31: «Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов». Что это значит и как это выполнить? Как определить ремонтные участки? Как организовать эти выпуски?
Serg Ivanov
26.1.2022, 20:06
Цитата(Екатерина_9999 @ 24.1.2022, 19:32)

Здравствуйте. Получено замечание от экспертизы по п.11.14 СП31: «Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов». Что это значит и как это выполнить? Как определить ремонтные участки? Как организовать эти выпуски?
В СП31 не написано?
Skorpion
27.1.2022, 10:10
Цитата(Екатерина_9999 @ 24.1.2022, 19:32)

Здравствуйте. Получено замечание от экспертизы по п.11.14 СП31: «Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов». Что это значит и как это выполнить? Как определить ремонтные участки? Как организовать эти выпуски?
Вы привели цитату из п.11.14 СП31. Покажите, пожалуйста, точную формулировку замечания эксперта. Может быть, в ней кроются некоторые нюансы?
svoroponov
27.1.2022, 12:50
Вы просто где то пропустили спускные вентили для удаления воды из трубопроводов , необходимых для спуска воды при ремонтных работах или авариях. Просто откройте Справочник проектировщика систем отопления , там всё описано и внимательно пройдитесь по своему проекту.
Можно ещё посмотреть старые пректы ,как там это сделано . Особенно это хорошо видно в старых (70---90 годов постройки )проектах многоквартирных домов , где есть блок-секции.
Ferdipendoz
27.1.2022, 13:37
Цитата(svoroponov @ 27.1.2022, 14:50)

Вы просто где то пропустили спускные вентили для удаления воды из трубопроводов , необходимых для спуска воды при ремонтных работах или авариях. Просто откройте Справочник проектировщика систем отопления , там всё описано и внимательно пройдитесь по своему проекту.
Можно ещё посмотреть старые пректы ,как там это сделано . Особенно это хорошо видно в старых (70---90 годов постройки )проектах многоквартирных домов , где есть блок-секции.
Тут вроде про наружные сети спрашивали...
Сергей Автокадов
27.1.2022, 13:48
Как участки определяются, сколько их (через какое кол-во км) и зачем они - всё это написано в 31СП. Делаете колодец (камеру), в которой врезка тройника и будет выпуском. На это ответвление ставить задвижку и выводите водопровод, например, рядом в мокрый колодец. Можно прописать, что из него уже будет откачиваться. Иногда, вроде, можно и на грунт. Уже забываю некоторые момЭнты, надо СП почитать)
В экспертизе прокатывало, по факту их и не делали...
svoroponov
27.1.2022, 13:54
Значит запрос не верно сформулирован. Там не указано что это касается теплотрасс. А по теплотрассам есть свои справочники и требования проектирования. Поддерживаю сообщение 7.
Сергей Автокадов
27.1.2022, 14:30
Там не указано, что это касается теплотрасс, потому что это их и не касается. Мы ведь в ветке "Сантехника, водоснабжение, канализация", а 31СП - это наружное водоснабжение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.