Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет напора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Oreonika
Добрый день!

1. Во многих расчетах мне встречается фраза "Потери на местное сопротивление принимаются равными 15% от линейных", подскажите из каких это норм?
2. При расчете напора насоса учитываются: геодезический напор, потери по длине, местные потери и свободный напор. Что это за свободный напор и в каких случаях его нужно учитывать? Он только для внутренних систем или для наружных тоже нужно его учитывать?
aminopower
Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
1. Во многих расчетах мне встречается фраза "Потери на местное сопротивление принимаются равными 15% от линейных", подскажите из каких это норм?

СП31.13130.2012 Приложение В (В.1)
СП30.13130.2020 п.8.28

Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
Что это за свободный напор

Если своими словами, это располагаемый напор в рассматриеваемой точки сети.

Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
каких случаях его нужно учитывать?

Во всех случаях.

Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
Он только для внутренних систем или для наружных тоже нужно его учитывать?

И для тех и для других.
Aerl
Свободный напор это высота подъема столба жидкости над поверхностью земли, если мы про наружные сети говорим
jiexawcr
Цитата(aminopower @ 11.3.2022, 13:09) *
...
Если своими словами, это располагаемый напор в рассматриеваемой точки сети.
...

немного не так. на этапе проектирования мы ничем не располагаем. мы предполагаем. обеспечиваем в точке этот свободный напор, который требуется предполагаемым диктующим прибором или потребителем.
а вот для системы за этой точкой этот напор уже располагаемый. то есть душевой смеситель или жилой дом располагает этим напором, а система до него - имеет свободный напор, обеспечивающий потребности прибора/объекта.

для ТС: это тот напор, который требуется на конце сети и/или в диктующей и/или рассматриваемой точке. для приборов надо смотреть "требуемый/минимальный" напор в паспорте изделия, для потребителя - по СП31 или по техзаданию.