tav-vk
Добрый день!

Проектирую 2 ввода водопровода в здание (хоз-противопожарное) возникли сложности с определением расстояния между нитками водопровода. В примерах от полуметра до метра. Чем регламентировано не нашла. Есть ли какая-то норма для этого расстояния (см. рис. 1)

В нормах СП 31 нашла таблицу "Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида" расстояние от 1,0 до 2,5 метров в зависимости от материала и грунта. Для чего применяется эта таблица? (рисунок 2) Чем обоснованы такие большие расстояния?

Я молодой специалист, не нужно агрессии.
GreyBrain
Цитата(tav-vk @ 18.4.2022, 10:59) *
Добрый день!

Проектирую 2 ввода водопровода в здание (хоз-противопожарное) возникли сложности с определением расстояния между нитками водопровода. В примерах от полуметра до метра. Чем регламентировано не нашла. Есть ли какая-то норма для этого расстояния (см. рис. 1)

В нормах СП 31 нашла таблицу "Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида" расстояние от 1,0 до 2,5 метров в зависимости от материала и грунта. Для чего применяется эта таблица? (рисунок 2) Чем обоснованы такие большие расстояния?

Я молодой специалист, не нужно агрессии.

У вас колодец на улице находится? Значит наружные сети. А что вам не ясно? Узнайте какие у вас грунты в месте прокладки, диаметр трубопроводов, давление в трубе. Таблица вам подскажет какое расстояние
Вы говорите большие расстояние? Ну представьте слесарь полезет в колодец, ему нужно задвижку менять, так он хоть между трубами может встать и поменять задвижку. сделайте между трубами 1 см, а трубы будут хотя бы 100 мм диаметром, это очень проблемно будет что-то с этими трубами делать, плюс если течь, по сварному шву, как ремонтировать при маленьком расстоянии между трубами?
Serg Ivanov
Цитата(tav-vk @ 18.4.2022, 10:59) *
Добрый день!

Проектирую 2 ввода водопровода в здание (хоз-противопожарное) возникли сложности с определением расстояния между нитками водопровода. В примерах от полуметра до метра. Чем регламентировано не нашла. Есть ли какая-то норма для этого расстояния (см. рис. 1)

В нормах СП 31 нашла таблицу "Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида" расстояние от 1,0 до 2,5 метров в зависимости от материала и грунта. Для чего применяется эта таблица? (рисунок 2) Чем обоснованы такие большие расстояния?

Я молодой специалист, не нужно агрессии.

Плохая схема. При ремонте задвижки между вводами - всю сеть придётся отключать. Нормальное решение - на каждый ввод свой колодец с тройником. В каждом колодце - три задвижки. Тогда при выходе из строя любого элемента системы один ввод будет работать. А так как у Вас бессмысленно делать два ввода. Ну и расстояние получится соответствующее.
nagger
Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2022, 11:14) *
Нормальное решение - на каждый ввод свой колодец с тройником.

Нормальное для сельской местности?
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 20.4.2022, 21:34) *
Нормальное для сельской местности?

Конечно так. Или требования пожарной безопасности для сельской местности другие?
И водопровод должен быть кольцевой.
nagger
Схемы в лохматых не нормативные, значит, по-твоему?
yfray
Цитата(tav-vk @ 18.4.2022, 9:59) *
Чем обоснованы такие большие расстояния?


При раскопке параллельных водоводов (например когда на одном муфту надо поменять, если плохо спаяли) чтобы ковш экскаватора между трубами проходил.