Аня 15
Добрый день!как подбирать футляр для наружного водоснабжения, при входе в колодец если в СП 31.13330.2021 ничего не сказано про футляр?
GreyBrain
Цитата(Аня 15 @ 29.4.2022, 11:21) *
Добрый день!как подбирать футляр для наружного водоснабжения, если в СП 31.13330.2021 ничего не сказано про это?

На форуме есть эксперты по водоснабжению квалифицированнее чем я, однако, чтобы продолжить дайте информацию какой материал трубопровода, в каком месте предусматривается футляр, какие коммуникации/сооружения пересекаете?
Аня 15
Добрый день!Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ∅63х5,8 "питьевая", труба заходит в колодец канализационный?
Siradjeddin
Здравствуйте! Футляр подбирается на два диаметра больше, чем наружный размер трубы. Например, у вас труба ПНД 76мм в изоляции. Значит, наружный диаметр будет 90мм трубы+ 20мм пеноизоляции. Итог: наружный диаметр - 110мм, следующий ходовой по сортаменту диаметр 133мм, а потом 159мм - вот это диаметр футляра.