andrey R
Кто располагает литературными данными о стойкости нержавеющей стали в среде различных по составу сточных вод, в частности, стойкости к метановой коррозии?
Прошу поделится. Ссылки и тексты приветствуются biggrin.gif
Vik
Попробуйте полистать это:
andrey R
5.8. Стальные конструкции зданий и сооружений со слабоагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид, сероводород или хлористый водород по группам газов В и С, со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред или грунтов допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой прочностью только после проведения исследований склонности стали и сварных соединений к коррозии под напряжением в данной среде в соответствии с требованиями ГОСТ 9.903-81 и ГОСТ 26294-84.

Исходя из этого, делать насосные и резервуары на фекалке из чёрной стали нельзя.
BUFF
Цитата(andrey R @ Feb 22 2007, 14:41 )
Исходя из этого, делать насосные и резервуары на фекалке из чёрной стали нельзя.

дык... антикор в 2-3 слоя все равно кладем...

Добавлено - 20:24
и сточные воды это все не содержат - это продукт, возникающий в результате неправильной эксплуатации... разве нет?
andrey R
Метан в фекалке есть. И в достаточном количестве. Жрёт бетон за милую душу. Сталь тоже жрёт. biggrin.gif
Газовая коррозия сетей канажки - вообще тема безграничная.
А вопрос я задал потому, что некоторые ушлые ребята парят блочные СА из нержавки и пудрят клиенту мозх, что из чёрной стали это всё за пару лет в труху (мои стоят почти двадцать лет, чужие наблюдал самые старые тридцатилетние). Стоимость при этом - в два с полтиной раза сразу. Вот и решил аргументами разжиться. Да и по КНС нержавку парят всё активнее.
BUFF
Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 21:03 )
Метан в фекалке есть. И в достаточном количестве. ...................... парят блочные СА из нержавки и пудрят клиенту мозх, что из чёрной стали это всё за пару лет в труху (мои стоят почти двадцать лет, чужие наблюдал самые старые тридцатилетние).

больше... за Ст3 мы имеем где-то 1000/куб, за Нж - сразу до 3500...
сам такой))))) там другой вопрос начинает играть - внешний вид.

а метан... его расчетные количества для аэротенков-отстойников смешные. я считал для КСА, основываясь на их данных.
а КНС из Нж - бррред....
andrey R
Цитата
начинает играть - внешний вид.

Это понятно. Не понятно, зачем аэротенк то из неё делать и мотивировать это коррозией. Нужны контаргументы.
Цитата
КНС из Нж - бррред....

Так парят и щёки надувают высокоучёно smile.gif
BUFF
нету biggrin.gif
я слышал не про метановую коррозию, а про блуждающие токи. причем в это я вполне готов поверить - мне тут в водоканале пытались станцию катодной защиты впаять в качестве отягощения к стальной трубе biggrin.gif

Добавлено - 21:23
да блин... чем антикором обмазывать - проще из нержи....

Добавлено - 21:26
опять таки - поставили мешалки-насосы - имеем геморрой с гальванопарой. Оно надо? Если есть Нж, и сварщики - то так проще biggrin.gif
Другое дело, что Нж сейчас продают две экологии - комплект и стандарт... ну, может, НВР еще...
первые содрали у Решетилова - вторые там и покупают... так что это отмазки))))
andrey R
Цитата
так что это отмазки))

Дык - ясный пень. Я и сам нержаву делаю, когда можно. Просто раздражают эти болтуны со своей коррозией. wink.gif
Цитата
в водоканале пытались станцию катодной защиты впаять

Это у них стопудово. Целую службу дополнительную создали. Согласовательную. Со своим эксклюзивным штампиком. Без него - никуды. Или чугуний, или защиту. Пластик в ауте, запретил Ю.М.
Цитата
имеем геморрой с гальванопарой. Оно надо?

Блин, а с нержавой её, можно подумать, нет? biggrin.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 21:48 )
Это у них стопудово. Целую службу дополнительную создали. Согласовательную. Со своим эксклюзивным штампиком. Без него - никуды. Или чугуний, или защиту. Пластик в ауте, запретил Ю.М

то в подмосковье... я отмазался biggrin.gif
эти бараны мне не в ТУ вписали, а на листе - генплане, причем в одном экземпляре biggrin.gif как только генплан скорректировался, я этот лист совершенно случайно скорректировал, а у энергетика я сам-лично согласовывать каждую корректировку не обязан...


Добавлено - 22:01
Цитата(andrey R @ Feb 27 2007, 21:48 )
Блин, а с нержавой её, можно подумать, нет? biggrin.gif

а откуда? одинаковый металл newconfus.gif
andrey R
Цитата
одинаковый металл

Нержавка не бывает одинаковой. Присадки разные. От того и пара. Ну, мож потенциал послабее. А мож и посильнее, как повезёт. biggrin.gif
Александр-технолог
Моё мнение по поводу материала- с одной стороны я видел очистные КУ выполненные из стали, 10 лет простояли и нормально. А с другой стороны недавно 5 лет назад знакомые монтажники сделали очистные и они все текут. Может всё зависит от монтажа и покраски, а главное качество краски. Самое лучшее-это монолитный железо бетон biggrin.gif

Добавлено - 21:49
Цитата(andrey R @ Feb 22 2007, 14:17 )
стойкости к метановой коррозии?

Да, вопрос интересный, к сожалению метантенков из нержавейки не встречал.
andrey R
Цитата
сделали очистные и они все текут

Цитата
главное качество краски

Гуашью красили? biggrin.gif
BUFF
да как повезет...
Александр-технолог
Гуашью красили? biggrin.gif [/QUOTE]
Обычной краской. Но надоже красить специальной biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.