Цитата(Oreonika @ 27.6.2022, 12:51)

Добрый день!
Подскажите на что ориентироваться для подбора расстояния между напорной и самотечной канализацией?
В СП 42.13330.2016 табл.12.6 я так понимаю указана самотечная канализация, т.к. в таблице 12.5 бытовая канализация указана именно как самотечная.
Получается расстояние между напорной и самотечной не нормируется?
Я планирую ориентироваться на самотечную канализацию, на ней все таки колодцы будут и от них уже отступать
СП 42
12.36 Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 12.6, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м.
...Вывод неправильный у вас. По таблице 12.6 нет разницы при определении расстояния по горизонтали для напорных или самотечных трубопроводов канализации. Но отнюдь не значит, что расстояние не нормируется.
В вашем случае - 0,4 м (это от стенки до стенки трубопроводов)