Приветствую! Подскажите, что за новый пункт появился в СП 60 от 20 года, согласно которому нельзя размещать крышные вентиляторы для подпора воздуха на кровле здания? Экспертиза замечание сделала, говорят, надо опускать все в подвал в венткамеру.
ИОВ
У Вас или у Экспертизы "испорченный телефон" получился.
Появились плохие для нас частичные ограничения, а не полный запрет.
Тут обсуждали.
Pirate
Спасибо, нашел уже ) Классное требование bestbook.gif bang.gif
NOVIK_N
Цитата(ИОВ @ 22.7.2022, 17:39) *
Появились плохие для нас частичные ограничения...

Справедливости ради следует заметить, что для контингента зданий это ограничения хорошие.

При пожаре снаружи здания дым поднимается к верху и чем ниже располагаются воздухозаборники, тем меньше риск захвата воздухозаборниками дыма. В Германии вообще действует запрет на размещения таких воздухозаборников на крыше.
ИОВ
Цитата(NOVIK_N @ 24.7.2022, 22:15) *
Справедливости ради следует заметить, что для контингента зданий это ограничения хорошие.

При пожаре снаружи здания дым поднимается к верху и чем ниже располагаются воздухозаборники, тем меньше риск захвата воздухозаборниками дыма. В Германии вообще действует запрет на размещения таких воздухозаборников на крыше.

На сколько понимаю, пожар именно снаружи здания в проектировании СПДВ вообще не рассматривается - только внутри здания.
Или Вы имеете в виду вскрывшиеся окна и поступление дыма через них наружу?
По СП 60...2020:
Цитата
9.13 Не допускается без соответствующего обоснования проектировать вентиляционные сети систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, сопротивлением более 1000 Па.

Для высотных зданий следует выполнять зонирование систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, по высоте, при этом границы таких зон должны совпадать с техническими (в том числе совмещенными с обслуживаемыми и жилыми помещениями) этажами, предназначенными для размещения инженерных систем здания.

Размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для создания избыточного давления в защищаемых помещениях и объемах, а также предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, преимущественно следует предусматривать в нижней части обслуживаемой зоны. При невозможности выполнения этого условия, предельная длина вертикального вентиляционного коллектора в составе такой системы должна быть не более 50 м.

Если принять Вашу точку зрения (в ней есть рациональное зерно), то при длине верт. коллектора до 50 м авторы Ваших опасений не разделяют. А высота до 50 м это большинство общественных и жилых зданий за пределами Москвы.