10.9.2022, 20:48
Доброго времени суток . Проблема такая настенный газовый котёл в режиме ГВС работает нормально, в режиме отопление работать не хочет при этом показывает заданную температуру 40гр. а фактическую 18 ! Выносного управление нет ,на плате перемычка установленна !
Подскажите что может является причиной не исправном
Цитата(Kotlovoy @ 10.9.2022, 21:36)

Эх если бы было все так просто (( В том-то и дело что он в принципе не запускается в режиме отопление ,даже насос ,команда на пуск не идёт
Датчик протока на ГВС не залип? Значок крана на дисплее есть при закрытом водоразборе?
Насколько помню, там встречаются хитрые датчики протока, реагирующие на блуждающие токи по воде. Если поплавковый с герконом, то может застрять.