Всем добрый день.
Подскажите с какой периодичностью необходимо проводить плановые проверки фланцевых соединений? И как часто необходимо подкручивать фланцы?
dmchehow
13.10.2022, 16:22
Как потечет так подтяните. А так что туда лазить.
"МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168)
Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.10.12. Общее профилактическое обслуживание сооружений и устройств сети проводят поочередно два раза в год. При этом выполняют следующие работы:
а) в колодцах и камерах - очистку и откачку воды, отколку льда в горловинах, профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений, разгонку шпинделей задвижек, проверку действия байпасов, регулировку электропривода, осмотр вантузов и других устройств, проверку работы пожарных гидрантов с установкой на них стендера, а также, в случае необходимости, замену скоб, ремонт лестниц, смену крышек;
СП 347.1325800.2017
7.2 Периодичность осмотра внутренних систем зависит от сложности систем, административной принадлежности здания и указывается в инструкции по эксплуатации этих систем.
8.2.2 При техническом обслуживании внутренних систем горячего и холодного водоснабжения следует проводить:
- ежедневный осмотр систем в целях выявления нарушений в работе систем, протечек воды, состояния теплоизоляции, в работе насосов и оборудования, выполнения требований [6];