Гипроив
19.10.2022, 11:48
Добрый день!
Проектом предусмотрены 2 котла отечественных агуна acs-500 мощностью по 500кВт каждый
Для них предусмотрена общая 1 дымовая труба.
Помогите расчетом или методикой для расчета трубы.
По прикидке общая ду550 выходит
Тепловед
19.10.2022, 14:49
Для расчета необходимо знать: вид и состав топлива, какой коэффициент смешивания принимать в расчетах. Есть ли в радиусе 200 м другие здания и какой они высоты. Где котельная находится, (в жилой застройке или промзоне) для определения зоны рассеивания выбросов до норм ПДК. Если топливо - газ то нужен паспорт, если уголь, то какого месторождения или данные по зольности и влажности, наличие серы и других хим. элементов. Кроме того, какой у Вас населенный пункт в каком регионе? Это для определения расчетных значений давления и температуры наружного воздуха. В первом приближении этого достаточно. Возможно появятся дополнительные сведения, но бе этих - Вы расчетов не сделаете.
Гипроив
19.10.2022, 15:11
Топливо -природный газ 8000ккал
кпд котла 94
темп.уходящих газов 150гр
район - Москва
Считайте как обычно по нормативными расчёту аэродинамики. Тягу найдёте и по ней минимальная высота трубы техническая находится. А как будет дышаться в округе уже экологи определяют. В любом случае она не должна быть ниже окружающих зданий, чтобы не стелился дым в окна
Цитата(К.Д. @ 19.10.2022, 23:39)

Считайте как обычно по нормативными расчёту аэродинамики. Тягу найдёте и по ней минимальная высота трубы техническая находится.
Затем проверяете высоту трубы на рассеяние и принимаете в итоге бОльшую из них. При этом произведя перерассчет обратный по тяге от принятой высоты трубы( если высота вышла по "рассеянию"
Тепловед
21.10.2022, 9:37
Для расчета нужен паспорт газа, т.к. от его состава определяются количество и состав дымовых газов, а также количество воздуха, необходимого для его сгорания. Считай по Равичу "Эффективность сжигания топлива"
Размещал расчет параметров с проверочным расчетом на рассеивание. Все просто .
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41977
Тепловед
28.10.2022, 9:02
Уважаемый CNFHSQ, в приведенном Вами расчете даются ссылки на СНиП II - 35 - 76 и ОНД - 86. Эти документы давно отменены и не действуют!
Цитата(Тепловед @ 28.10.2022, 9:02)

Уважаемый CNFHSQ, в приведенном Вами расчете даются ссылки на СНиП II - 35 - 76 и ОНД - 86. Эти документы давно отменены и не действуют!
расчет это таблица в икселе. Вставляйте свои коэффициенты. Бог в помощь. Я разместил в 2010 году, расчет трубы по Столпнеру 1988 г. С тех пор мало что поменялось, таблица рабочая.Скачало 2200 человек. Есть еще несколько вариантов, но мой самый простой , тем более делает проверочный расчет на рассеивание. "бе этих - Вы расчетов не сделаете" куча совершенно не нужных сведений.
Цитата(Гипроив @ 19.10.2022, 11:48)

Добрый день!
Проектом предусмотрены 2 котла отечественных агуна acs-500 мощностью по 500кВт каждый
Для них предусмотрена общая 1 дымовая труба.
Помогите расчетом или методикой для расчета трубы.
По прикидке общая ду550 выходит
диаметр у меня получился 400, высота больще 7, согласно мой таблице. Все займет 5 минут. Высоту можно и увеличить по обстановке например 10 метров. Расчеты можете проверить со своими. Рассеивание заведомо пройдет т.к. там смешные цифры. Можно конеч наплевать на расчеты. Были случаи с такими по мощностями котлами не было тяги на трубе 500. Установка трубы 600 решило проблему. были трубы где была излишяя тяга, ставили шиберы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.