Добрый день, помогите разобраться.
У нас в доме очень жарко хотя большинство радиаторов перекрыто, но при этом приходят огромные счета за отопление. примерная схема как на картинке. Можно ли установить вместо тройника (или это элеватор?). Трёхходовой с электроприводом и какой, для организации погодозависимого управления? И имеет ли это смысл?
За схему извиняюсь, рисовал по памяти, возможно с ошибками. это 9-ти этажка 2004 года выпуска .
Тепловед
20.10.2022, 19:14
Поскольку Ваш дом запитан от ЦТП, то там же должна быть и автоматика для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. У Вас в доме, скорее всего, стоят элеваторные узлы. Вам стоит пройти по соседям, квартиры которых расположены в Вашем подъезде. Если у всех идет перегрев, то надо обратиться с заявлением от жителей в управляющую (УО) и теплоснабжающую (ТСО) организации, чтобы поменяли сопло на элеваторе. Кроме того, Вы как собственник, имеете законное право присутствовать при снятии показаний с общедомового прибора учета, а также запросить в УО данные по предыдушим показаниям. Потом можно сравнить эти данные с нормативом на отопление, установленным для Вашего региона. По идее, фактическое потребление тепла не должно сильно отличаться от норматива. Есть еще один нюанс. В переходные периоды весна - осень ТСО не может снижать температуру теплоносителя ниже 70 С, из -за необходимости нагрева воды для ГВС на ЦТП. В этом случае, на ЦТП должны запускаться смешивающие насосы, но это, как правило, дает малый эффект. Перегрев имеет место быть и с этим ТСО не хочет бороться. Проще брать деньги за перегрев, чем следить заниматься наладкой системы.
HeatServ
20.10.2022, 19:47
Врядли на ветках есть элеваторы, во всяком случае они все уже позаглушены в подмесах и без сопел. Регулировать отпуск можно по веткам, но дело это сильно неблагодарное, проще централизованно в ЦТП, но какая там схема - варианта два-три возможны. И за кем ЦТП вообще - тоже вопрос.