gamp8
Добрый день. В жилом доме установили элеватор ЭГ703 №3. По расчетам получается элеватор №5 (0,723 Гкал/ч). Сейчас имеем: tподачи=61, tпосле эл=43, tобратки=32 - такие параметры результат неверно установленного элеватора? Как можно решить проблему малой кровью? Заменить сопло будет достаточно?
HeatServ
Цитата(gamp8 @ 21.10.2022, 8:20) *
Добрый день. В жилом доме установили элеватор ЭГ703 №3. По расчетам получается элеватор №5 (0,723 Гкал/ч). Сейчас имеем: tподачи=61, tпосле эл=43, tобратки=32 - такие параметры результат неверно установленного элеватора? Как можно решить проблему малой кровью? Заменить сопло будет достаточно?

С такой нагрузкой только замена на расчётный номер или установка дополнительного насоса в контур отопления. Перепады на вводах какие? Давления на подаче и обратке подразумеваются.
gamp8
Цитата(HeatServ @ 21.10.2022, 8:49) *
С такой нагрузкой только замена на расчётный номер или установка дополнительного насоса в контур отопления. Перепады на вводах какие? Давления на подаче и обратке подразумеваются.

Давления подачи 7.5, обратки 3.8. А замена сопла ни к чему не приведет?
Тепловед
Коллеги! Элеватор ЭГ 703 с регулируемым соплом. В Вашем случае имеет место неправильная программа управления элеватором. Надо привлечь специалиста для настройки системы автоматики. Возможен вариант, что проектировщиком подобран элеватор не соответствующий параметрам теплосети. Напишите о возникшей проблеме в управляющую и теплоснабжающую организации. Пусть проведут проверку и сообщат Вам о её результатах. А дальше будем посмотреть.
gamp8
Цитата(Тепловед @ 21.10.2022, 9:13) *
Коллеги! Элеватор ЭГ 703 с регулируемым соплом. В Вашем случае имеет место неправильная программа управления элеватором. Надо привлечь специалиста для настройки системы автоматики. Возможен вариант, что проектировщиком подобран элеватор не соответствующий параметрам теплосети. Напишите о возникшей проблеме в управляющую и теплоснабжающую организации. Пусть проведут проверку и сообщат Вам о её результатах. А дальше будем посмотреть.

Так расчет показывает, что элеватор подобран неправильно. Проверка была и ей было предписано проверить соответствие элеватора.
HeatServ
Цитата(gamp8 @ 21.10.2022, 9:38) *
Так расчет показывает, что элеватор подобран неправильно. Проверка была и ей было предписано проверить соответствие элеватора.

Диаметра горловины у этого элеватора не хватает. Надо ставить пятёрку. Циркуляция будет слишком низкая, оттуда разбаланс и прочая ерунда. А что за объект и какая там система?
Да, корректировка сопла не поможет, хоть и перепад достойный весьма. Работать будет, но не как надо.
Видел схемы, где вместо пятёрки ставили параллельно две трёшки, вот оно работало как надо.
gamp8
Цитата(HeatServ @ 21.10.2022, 10:18) *
Диаметра горловины у этого элеватора не хватает. Надо ставить пятёрку. Циркуляция будет слишком низкая, оттуда разбаланс и прочая ерунда. А что за объект и какая там система?
Да, корректировка сопла не поможет, хоть и перепад достойный весьма. Работать будет, но не как надо.
Видел схемы, где вместо пятёрки ставили параллельно две трёшки, вот оно работало как надо.

Объект жилой дом. Система однотрубная, температурный график 150/70. Что-то интересно как будут работать 2 элеватора, они же еще больше температуры срезать будут, так?
HeatServ
Цитата(gamp8 @ 21.10.2022, 12:59) *
Объект жилой дом. Система однотрубная, температурный график 150/70. Что-то интересно как будут работать 2 элеватора, они же еще больше температуры срезать будут, так?

Если жилой дом и подача идёт сначала в штробе наверх, а там раздаётся вниз, то по идее потянет, там гравитационная составляющая серьёзная получается. Ну и плюс перепад более чем солидный.
gamp8
Цитата(HeatServ @ 21.10.2022, 13:03) *
Если жилой дом и подача идёт сначала в штробе наверх, а там раздаётся вниз, то по идее потянет, там гравитационная составляющая серьёзная получается. Ну и плюс перепад более чем солидный.

Нет, разводка нижняя. В общем попробовать поменять сопло на №5 и посмотреть как будет работать, если нет то менять сам элеватор. Пойдет?
HeatServ
Цитата(gamp8 @ 21.10.2022, 13:09) *
Нет, разводка нижняя. В общем попробовать поменять сопло на №5 и посмотреть как будет работать, если нет то менять сам элеватор. Пойдет?

Неа, меняйте элеватор сразу на пятёрку. Просто сопло менять не поможет, там в геометрии самого элеватора дело.
gamp8
Цитата(HeatServ @ 21.10.2022, 13:27) *
Неа, меняйте элеватор сразу на пятёрку. Просто сопло менять не поможет, там в геометрии самого элеватора дело.

Хорошо, понял. Всем спасибо за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.