Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пароувлажнитель Carel - установка в общую приточку.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Увлажнение воздуха
SERGOLD
Пароувлажнитель Carel UE005XL0E1
надо установить в квартире, в канал общедомовой приточки.
Предполагается остановка увлажнителя, если остановится приточка или загрязнится фильтр на входе в квартиру.
Как это выполнить?

Датчик диф давления, с минимальной уставкой 30Pa (крайнее положение)
установленный после фильтра приточного воздуха,
иногда не разрывает контакт, не останавливает парогенератор при грязном фильтре.
Непонятно, это дефект датчика или его особенность и надо искать более чувствительный датчик?
LordN
дифф.датчиком это не поймаешь. нужен анемометр и с его помощью уже выставлять желаемый порог.
SERGOLD
Цитата(LordN @ 10.11.2022, 5:25) *
дифф.датчиком это не поймаешь. нужен анемометр и с его помощью уже выставлять желаемый порог.

LordN, большое спасибо за консультацию.
Skaramush
Лепестковый датчик потока можете попробовать.
Перепад в 30 Па слишком велик для квартирных систем. Либо ставить дифференциальный датчик не после, а НА фильтр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.