elina71
добрый день, форумчане. может кто встречался с ситуацией, когда не просто отсутствует перепад давления на подаче и обратке после элеватора, но и давление в подаче после элеватора ниже чем на обратке. и по температуре какой-то парадокс чем это может быть вызвано? может ли подача до элеватора по какой-то причине поддавливать обратку?
tiptop

Для начале все эти манометры нужно проверить.

Элеватор издаёт шум?
elina71
Цитата(tiptop @ 5.12.2022, 13:56) *
Для начале все эти манометры нужно проверить.

Элеватор издаёт шум?

нет, элеватор молчит. манометры поверены
awlan
Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 18:45) *
добрый день, форумчане. может кто встречался с ситуацией, когда не просто отсутствует перепад давления на подаче и обратке после элеватора, но и давление в подаче после элеватора ниже чем на обратке. и по температуре какой-то парадокс чем это может быть вызвано? может ли подача до элеватора по какой-то причине поддавливать обратку?


На схеме температуры укажите.
GreyBrain
Похоже что нет циркуляции, где то задвижка закрыто банально...
elina71
термометров в итп нет. примерное распределение температур - на схеме
awlan
Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 20:11) *
термометров в итп нет. примерное распределение температур - на схеме


Перепад перед элеватором более чем хороший, 24м.вод.ст. Шайб каких-либо нет?
А вот дальше "непонятки", нужны замеры нормальным термометром, и температуру "подсоса" тоже надо, она должна быть одинакова с обратками СО и Т/С.
l-nikolaev
Забит грязью грязевик на обратке из СО или вхитрую засунули шибер в обратку (после перемычки) (что-б никто не видел)
elina71
Цитата(l-nikolaev @ 5.12.2022, 15:38) *
Забит грязью грязевик на обратке из СО или вхитрую засунули шибер в обратку (после перемычки) (что-б никто не видел)

грязевик промыли. а этот шибер как-то можно выявить? с системой отопления давно проблемы были.может где-то что-то и насовали дяди Васи

Цитата(awlan @ 5.12.2022, 15:18) *
Перепад перед элеватором более чем хороший, 24м.вод.ст. Шайб каких-либо нет?
А вот дальше "непонятки", нужны замеры нормальным термометром, и температуру "подсоса" тоже надо, она должна быть одинакова с обратками СО и Т/С.

самое странное, что температрура обратки СО значительно ниже обратки ТС. куда могли те шайбы поставить, между фланцами где-то? явно что-то мешает инжекции
awlan
Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 21:54) *
самое странное, что температрура обратки СО значительно ниже обратки ТС. куда могли те шайбы поставить, между фланцами где-то? явно что-то мешает инжекции


А фото элеватора можно сюда?
HeatServ
Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 13:45) *
добрый день, форумчане. может кто встречался с ситуацией, когда не просто отсутствует перепад давления на подаче и обратке после элеватора, но и давление в подаче после элеватора ниже чем на обратке. и по температуре какой-то парадокс чем это может быть вызвано? может ли подача до элеватора по какой-то причине поддавливать обратку?

Переразмерен элеватор скорее всего. Или сопротивление системы слишком высокое, а тут вариантов уже больше чем надо. От малых диаметров до закрытого крана и вваренного ломика.
Const82
Цитата(elina71 @ 5.12.2022, 16:54) *
грязевик промыли. а этот шибер как-то можно выявить? с системой отопления давно проблемы были.может где-то что-то и насовали дяди Васи


самое странное, что температрура обратки СО значительно ниже обратки ТС. куда могли те шайбы поставить, между фланцами где-то? явно что-то мешает инжекции

А ГВС на этом объекте есть?